纯水设备的操作流程和维护保养
zxj118
zxj118 Lv.4
2012年07月21日 11:46:47
来自于纯水系统
只看楼主

纯水设备运行流程及操作、维修、保养方法1、 自来水进入原水箱。说明:自来水阀门平时保持常开,原水箱中液位由浮球控制,同时有手动球阀和电磁控制阀控制进水。原水箱设置有排污阀,可以定期清理水箱。2、 原水箱进原水泵到石英砂过滤、活性碳过滤。说明:过滤器都上配有自动反正冲洗阀,石英砂和活性碳二年或三年更换一次。3、 石英砂过滤、活性碳过滤后到一级高压泵再到一级反渗透膜。说明:这其中配置有阻垢剂加药装置、保安过滤器,阻垢剂加药装置需要定期观察液位高度进行补充加药,保安过滤器内装有PP棉滤芯,一般为三、五个月更换一次。

纯水设备运行流程及操作、维修、保养方法
1、 自来水进入原水箱。
4、 一级反渗透膜出浓水排污然后进一级水箱,一级水箱再进二级高压泵再到二级反渗透膜。
说明:此部分设备联动系统不需人为控制,一般开机后会自动运行。
5、 二级反渗透膜出浓水排污、出纯水进二级水箱,二级水箱出水进EDI增压泵、保安过滤器、EDI膜、出纯水进氮封水箱。
说明:此部分设备联动系统不需人为控制,一般开机后会自动运行。保安过滤器内装有PP棉滤芯,一般为一年更换一次,一个季度可以将滤芯取出来用纯水冲洗。
6、 氮封水箱(氮气保护)出水进增压泵到紫外线杀毒然后抛光混床最终出水进入用户端。
说明:氮封水箱需高纯氮气进行保护,出气压力设置为0.01Mpa。

开关机方法:
1、 纯水机房配电柜给纯水设备提供总电源,每次开机时将控制纯水设备的空开启动。
2、 在纯水设备、EDI的控制面板上将控制按钮选择到自动。
3、 检查自来水阀门是否处于打开状态,如果关闭需要开启。检查氮气瓶是否有气,检查主管路供回水阀门是否开启。
4、 检查完毕后在纯水设备的控制面板上把选择开关开到自动状态,设备进行运行,开机后30分钟设备运转正常操作人员方可离开机房。
5、 纯水机房照明灯需保持常开,以便监控室能观察到设备运行状况,防止管道爆管漏水现象发生。
6、 设备运转后一般情况下是常开状态,除过检修、加药、换气一般情况下设备不停止运转。
如果设备停止运转时间较长对水质是有影响。


这是设备厂房根据我们的设备自己写了一个使用说明,主要目的是给甲方培训的。请大家看看里面有什么错误的地方和没有说清楚的,欢迎批评、希望大家多多提供意见!
补充:我们这设备是每小时2T,电导率18MΩ.
免费打赏
x573788991
2012年07月23日 15:18:41
2楼
你们的石英砂和活性炭的自动正反洗的阀门是电磁阀还是气动阀的啊?
回复
x573788991
2012年07月23日 15:19:38
3楼
还有你们多长时间反洗一次,多长时间正冲洗一次,都没有明确说明一下
回复
x573788991
2012年07月23日 15:20:43
4楼
还有各阶段的回水是到哪的?反洗的用水是回水吗?是哪部分的回水?
回复
zxj118
2012年07月24日 16:35:03
5楼
石英砂和活性碳冲洗用的是电磁阀,反冲洗三天一次。
回复
zfcchn
2012年07月24日 22:26:40
6楼
石英砂三天清洗一次,一级反渗透膜前的保安过滤器能用两个月?也太夸张了吧,最多用十天就要跟换了
回复
chinanoted
2012年07月27日 10:18:11
7楼
谢谢楼主的分享哦
回复
yangkai04927
2013年12月03日 15:56:55
8楼
楼主,有反冲洗的步骤吗?发一份过来谢谢
回复
清风疏竹
2020年05月19日 11:17:53
12楼

总结的很好,学习了,楼主辛苦,谢谢楼主分享

回复