我们车间照明灯最近每天到晚上4点多以后总是闪烁不停,测得各相电压\电流均平衡没有浮动,变电间接地线也没有问题,控制开关也看了没有问题,请教高手是那的问题?
我们车间照明灯最近每天到晚上4点多以后总是闪烁不停,测得各相电压\电流均平衡没有浮动,变电间接地线也没有问题,控制开关也看了没有问题,请教高手是那的问题?
2楼
车间采用是是什么照明灯,测得是哪儿电压?功率因数呢?
回复
3楼
和灯好象没有关系,因为别的车间的灯不闪烁.
回复
4楼
灯闪烁.总是由电压波动引起的。看看负荷变化。各接头有无氧化过热?零线连接是否可靠?
回复
5楼
我查了,电压波动基本和以前正常时一样,地线对钢梁接地体有2伏的电压,问题不是很大。现在就是三相电压、电流平衡,接地都可以说没什么大问题,就是不明白为什么灯闪,车间的设备可以运行没有什么问题。
昨天发现变电间有一相母排在电流大时震动,这个应该和灯闪烁没有问题,但是不是应该把震动的母排给固定起来?
谢谢!
回复
6楼
每次总是4点以后吗?如果是这样,就是负荷的问题。线路接头氧化或接触不良也会引起这样的现象。
回复
7楼
时间不定 现在有时候白天也闪烁
不过没有晚上严重 就是不知道是那的毛病
和负载变化因该没有关系
只开灯的时候也闪烁呀?
请教那位还有高见!!???
回复