有业主要求连续三层的层高均做到6米左右,但PKPM S-1模块楼层布置中默认最大层高是5000(5米)有请各位解惑。
有业主要求连续三层的层高均做到6米左右,但PKPM S-1模块楼层布置中默认最大层高是5000(5米)
有请各位解惑。
2楼
对于这个问题,只能说明计算程序编制还存在问题,程序只是按照常规的情况来编制的,没有考虑到特殊情况的出现。
多层建筑没有明确的层高限制值,只要结构计算能满足要求,就可以了。
我做过4层7.2米层高的多层,只要计算通得过,做好构造措施,没有问题的。
回复
3楼
几十米都可以了
回复
4楼
谢谢!
回复
5楼
全国民用建筑工程设计技术措施——《混凝土结构》给出了框架结构的最大适宜高度:
设防烈度 最大适宜高度
非抗震 40
6 30
7 24
8 20
9 不宜采用
还有更高的,石油、化工企业的多层厂房,因其生产装置的高度较大,层高至少需要15m。也是做成框架结构。但这与传统的层高3~4.5m的框架结构(民用建筑)有本质区别。如2楼所说,采取相应的抗震措施,保证结构的延性就行。诸如箍筋全高加密等。
回复
6楼
这个不错,学习了
回复
7楼
目前为止没有看到对层高限制的条款,对于框架来说,层高要是大于4米,应在中部增设圈梁。
回复
8楼
软件有限制吗?你说的pkpm吗?好像层高没有问题啊!你核一下!
回复
9楼
手输入层高,应该可以做6米
回复
10楼
这个应该是填充墙高于四米要在中部增设圈梁吧
回复
11楼
层高根据需要和实际情况确定,只要满足位移及变形、稳定、强度、及抗震要求各项指标就可以。
回复