请教施工用电分配
tbyejian
tbyejian Lv.2
2007年01月10日 18:56:43
只看楼主

本项目有2台变压器:630KVA 和315KVA在630KV箱变(共有630A/225/400/225/225A5路开关)用电单位有A局、B局A局用电设备如下: 数量 总功率HZS50搅拌机 2 200电焊机 8 120钢筋加工设备 1 120模板加工设备 1 10龙门吊(30M×30T) 2 100合计 550KWB局用电设备如下:电焊机 17 68切断机 2 20对焊机 1 75

本项目有2台变压器:630KVA 和315KVA
在630KV箱变(共有630A/225/400/225/225A5路开关)用电单位有A局、B局
A局用电设备如下:
数量 总功率
HZS50搅拌机 2 200
电焊机 8 120
钢筋加工设备 1 120
模板加工设备 1 10
龙门吊(30M×30T) 2 100
合计 550KW
B局用电设备如下:
电焊机 17 68
切断机 2 20
对焊机 1 75
弯曲机 2 6
照明 9
平刨 2 14
压刨 2 20
饮水机 6 3
空调 2 2.4
合计 195 KW
请教我该如何要求2家单位如何限电,每家能供多少功率,其他自行使用柴油机供电,还有开关如何分配,


免费打赏
tbyejian
2007年01月10日 19:06:13
2楼
315KV箱变(共有400/225/100/100/100/100A6路开关)用电单位有A局、B局、C局
A局办公区:空调电脑饮水机47.5KW
A局生活区:空调电脑饮水机、电饭煲、热水器(51KW) 共180.5KW
B局生活区:电饭煲、水炉、照明共100KW
C局办公区:空调电脑饮水机47.5KW
请教我该如何要求3家单位如何限电,每家能供多少功率,其他自行使用柴油机供电,还有开关如何分配,
回复
tbyejian
2007年01月10日 21:19:03
3楼
请教急急急,领导要吹了,本人又没多大经验
回复
tbyejian
2007年01月15日 10:44:07
4楼
请教急急急,领导要吹了,本人又没多大经验
回复
zhuyanhai
2007年01月16日 10:30:47
5楼
楼主在一楼中所说的应该是630kVA的箱变吧?你所计算出的负荷要是也是视在功率的话要看这些设备是不是同时使用了。找个做设计的帮你好好参谋参谋,我是做施工的。给你提点建议,仅供参考。
HZS50搅拌机 2 200 用630A的开关好了
其余的用一个225的开关好了
B区的用一个400的开关好了
剩下的一个225开关就做备用好了

二楼中所说的
A局办公区:空调电脑饮水机47.5KW 用100A开关

A局生活区:空调电脑饮水机、电饭煲、热水器(51KW) 共180.5KW 用400A开关

B局生活区:电饭煲、水炉、照明共100KW 用225A开关

C局办公区:空调电脑饮水机47.5KW 用100A开关

一般来讲同时使用系数不是很大的,但是这个东西谁也不敢保证。要是条件允许的话,先按我说的做,然后再实际测量每个区域的电流。最后才考虑是否需要限电,或者自行使用柴油机供电。我觉得没问题。


办公区的开关偏小,因为办公区的负荷多为单相负荷,要考虑到三相不平衡,有可能所有的单相负荷三相平衡了,但是某一个区域不平衡的厉害,这就要看实际施工的回路是怎么做的了。
回复
tbyejian
2007年01月18日 16:55:23
6楼
请教急急急,领导要吹了,本人又没多大经验
回复
tbyejian
2007年01月24日 16:34:51
7楼
请教急急急,领导要吹了,本人又没多大经验
回复