8-7更新:从新手走来:说说环境工程土建入门(多图)转
hokaido
hokaido Lv.5
2012年07月20日 15:16:46
来自于工地图片
只看楼主

作为一名环保工程师,对土建方面的知识应该有一定的了解,但目前大部分学校在环境工程学科教学时并未开设或很少开设与土建相关的内容。客观的说,很多刚参加工作的环保同行对土建知识了解的不多,在此本人根据自己在工地的经验,浅谈一下环境工程土建施工(主要是针对混凝土池体施工)。希望各位网友多多交流。在土建施工之前应进行图纸审核、材料准备、设备进场、临时工棚搭建等工作。在这里就不讲叙了!环境工程现浇钢筋混凝土贮水池施工与其他现浇钢筋混凝土构筑物施工相似,其一般施工程序是:场地平整-测量定位放线-基坑开挖及地基处理-打混凝土垫层-池底板绑扎钢筋-浇筑底板-池壁钢筋绑扎-支设池壁模板浇筑池壁-池顶板支模绑扎浇筑-试水-池外壁抹砂浆做防渗处理-池内壁与池底板抹防水砂浆-安装池子进出水管道-土方回填-交工验收。具体施工操作方法如下(本人将通过图片来讲解)。

环境工程现浇钢筋混凝土贮水池施工与其他现浇钢筋混凝土构筑物施工相似,其一般施工程序是:场地平整-测量定位放线-基坑开挖及地基处理-打混凝土垫层-池底板绑扎钢筋-浇筑底板-池壁钢筋绑扎-支设池壁模板浇筑池壁-池顶板支模绑扎浇筑-试水-池外壁抹砂浆做防渗处理-池内壁与池底板抹防水砂浆-安装池子进出水管道-土方回填-交工验收。具体施工操作方法如下(本人将通过图片来讲解)。


另外,本人不才,开了一个新帖
http://bbs.co188.com/content/1888_6140884_1.html
从什邡到启东,看民间环保行动--莫谈政治
欢迎大家一起来讨论近期环保热点事件欢迎大家和我一起交流交流近期热点事件,大家交个朋友。


[ 本帖最后由 hokaido 于 2012-8-7 13:27 编辑 ]
免费打赏
sym200255
2012年07月27日 11:30:34
69楼
图文并茂,不错,LZ用心了!!!必须顶起
回复
violet0710
2012年07月27日 12:01:34
71楼
图文并茂得实在太好了,感谢分享
回复
wangbin0066
2012年07月27日 12:45:28
72楼
说来就是这么简单,但是实际施工时池壁模板要想支得平整牢固相当的困难,我的施工队说比建高楼还难。
回复
qilianshanbaiyang
2012年07月27日 12:47:18
73楼
图纸形象的概括了环境工程入门的程序,按图施工的新手可以看看,这样的流程,本人曾走过。。。
回复
qilianshanbaiyang
2012年07月27日 12:48:07
74楼
是环境工程土建施工的入门。。。
回复
yanjie277281734
2012年07月27日 13:18:13
75楼
对于一个外专业的 学习一下 知道施工流程 谢谢
回复
upczhang0802
2012年07月27日 15:55:04
77楼
太好了,刚进入公司,觉得很重要!
回复
hokaido
2012年07月27日 16:28:23
78楼
(十)、 池体防渗检验与处理
贮水池主体工程完,池体达到设计强度后还应做防渗检验。首先通过混凝土试块的抗渗试验,检验其是否满足抗渗标号;其次对池体构筑物进行试水试验,测定其漏水量,通过试水可直接查出构筑物有无渗漏情况、结构的安全度,并可预压地基。
试水前,应先封闭池子进出水管或管道阀门,由池顶孔放水人池,
向池内充水宜分三次进行:第一次充水至设计水深的三分之一;第二次充水至设计水深的三分之二;第三次充水充至设计水位。每次充水时的水位上升速度不宜超过2m/d,相邻两次充水时间间隔不宜少于24小时,切宜在水池的平均沉降速率小于5mm/d以后再进行下一级充水。
检测标准:不得有漏水现象及大面积浸湿现象,渗水量按池内壁和池底的浸湿面积设计计算,不得超过2L/m2.d.
试验方法:按《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)附录一的规定执行。
回复
hokaido
2012年07月27日 16:29:13
79楼
影响贮水渗漏的原因很多,有的是在设计时对荷载估计不足,池体含钢量过小出现裂缝;有的是构件刚度不够,变形过大而出现裂缝;有的是混凝土浇筑过程中因模板移动或地基软弱产生不均匀沉降而引起裂缝:还有的是施工缝处理不当以及温度应力和干缩应力等使钢筋混凝土结构产生裂缝。贮水池出现裂缝后先不要忙从于补渗堵漏,找其主要原因,分析渗漏根后再确定方案。例如,由池底部存在局部软弱土层不均匀下沉引起的裂缝,除修补裂缝外,还应对地基进行加固处理,防止池体继续下沉。
贮水构筑物的渗漏处理常用的补漏堵措施有水泥浆堵漏法、环氧浆液(胶泥)补缝法、甲凝与丙凝浆液补缝法、四矾闭水浆补漏法、凿槽嵌铅修补法等。
池体渗漏处理完毕检验合格后,进入下一工序,池体抹灰施工。
说明:在实际的施工过程中一般是先进行池体抹灰施工,然后进行池体满水试验。
回复
hokaido
2012年07月27日 16:30:03
80楼
在施工过程中存在“预留孔洞及安装固定预埋件"这步。预埋件一般是在绑扎好钢筋后,装模之前固定;预留孔洞一般在装模过程中留出。
国家重点建设工程、大中型公用事业工程、成片开发建设的住宅小区工程、利用外国政府或国际组织贷款、援助资金的工程这些工程是必须要请监理单位的。一般情况下投资上千万的土建工程都有请监理单位。
按照国家的相关规定,肯定是要求请有施工资质的施工单位,但那样施工成本会相对来说比较高。规模小的环保工程,几乎没见过有请监理单位的。
回复

相关推荐

APP内打开