8-7更新:从新手走来:说说环境工程土建入门(多图)转
hokaido
hokaido Lv.5
2012年07月20日 15:16:46
来自于工地图片
只看楼主

作为一名环保工程师,对土建方面的知识应该有一定的了解,但目前大部分学校在环境工程学科教学时并未开设或很少开设与土建相关的内容。客观的说,很多刚参加工作的环保同行对土建知识了解的不多,在此本人根据自己在工地的经验,浅谈一下环境工程土建施工(主要是针对混凝土池体施工)。希望各位网友多多交流。在土建施工之前应进行图纸审核、材料准备、设备进场、临时工棚搭建等工作。在这里就不讲叙了!环境工程现浇钢筋混凝土贮水池施工与其他现浇钢筋混凝土构筑物施工相似,其一般施工程序是:场地平整-测量定位放线-基坑开挖及地基处理-打混凝土垫层-池底板绑扎钢筋-浇筑底板-池壁钢筋绑扎-支设池壁模板浇筑池壁-池顶板支模绑扎浇筑-试水-池外壁抹砂浆做防渗处理-池内壁与池底板抹防水砂浆-安装池子进出水管道-土方回填-交工验收。具体施工操作方法如下(本人将通过图片来讲解)。

环境工程现浇钢筋混凝土贮水池施工与其他现浇钢筋混凝土构筑物施工相似,其一般施工程序是:场地平整-测量定位放线-基坑开挖及地基处理-打混凝土垫层-池底板绑扎钢筋-浇筑底板-池壁钢筋绑扎-支设池壁模板浇筑池壁-池顶板支模绑扎浇筑-试水-池外壁抹砂浆做防渗处理-池内壁与池底板抹防水砂浆-安装池子进出水管道-土方回填-交工验收。具体施工操作方法如下(本人将通过图片来讲解)。


另外,本人不才,开了一个新帖
http://bbs.co188.com/content/1888_6140884_1.html
从什邡到启东,看民间环保行动--莫谈政治
欢迎大家一起来讨论近期环保热点事件欢迎大家和我一起交流交流近期热点事件,大家交个朋友。


[ 本帖最后由 hokaido 于 2012-8-7 13:27 编辑 ]
免费打赏
hokaido
2012年07月20日 15:18:46
2楼
(一)场地平整
主要包括清理场地、排除地面积水、修建临时道路。
清理场地。在施工区域内,对原有地上地下房屋、构筑物、管线、河渠等进行拆除、疏通或改建,对耕植土及淤泥等进行清理。
排除地面积水。在排除地面积水的同时,尽量利用自然地形设置排水沟,防止雨季雨水积存,使场地保持干燥,以利于土方施工。
修筑临时道路以供机械进场和土方运输等。

[ 本帖最后由 hokaido 于 2012-7-20 15:20 编辑 ]
回复
hokaido
2012年07月20日 15:19:08
3楼
(二)测量定位放线
对于建设大型环保工程,如城市污水处理厂,测量定位的工具最好用全站仪(此设备在路桥工程中应用极广),可以测量距离、角度和标高。由于全站仪比较昂贵(进口产品十几万一台,国产的也要几万元一台),很多建筑公司做环保工程用经纬仪(测量角度、距离)+水准仪(测量标高)替代。当然对于小型环保工程,施工时有一个水准仪已经不错,鄙人见过很多小工程在做土建时,定位放线基本就是皮尺+重锤。定好位后,一般用石灰粉或细线放线。
回复
hokaido
2012年07月20日 15:22:49
4楼
(三)土方开挖及地基处理
(1)土方开挖工程
通常根据池体大小、土质情况、施工条件及工期要求来选择开挖手段。人工挖土系用镐、锹进行,用手推车或机动翻斗车运土;机械挖土多用铲运机或挖土机进行。目前绝大部分的环保工程的土方开挖都是用机械挖土。
在土方开挖时一般根据开挖深度及现场具体情况,需要进行放宽,一般放宽0.5-1.0米。在基坑、沟槽开挖过程中,为了保持坑壁的稳定、防止塌方、保证施工作业安全,当基坑(槽)超过一定深度时,应做成一定形式的边坡或采取可靠的支护措施。
按照规范,当机械挖至离设计标高200mm时,为了防止超挖现象,最后200mm应采用人工整理,挖至设计标高。但在实际的施工过程中,为了节省时间和成本,基本上是一次性用机械挖到设计标高。
回复
hokaido
2012年07月20日 15:23:12
5楼
(2)地基处理
池底板基底土质应符合设计要求。如遇到基底部分有软弱上层或出现局部超挖和挠动土层现象时,应挖走松软土层与挠动土层之后和砂或砂砾石分层回填设计标高处并夯实。如遇基底为湿陷性黄土,应采取强夯消除湿陷性或加作30-60cm 厚3:7灰土垫层,随即浇筑混凝土垫层。当地下水位较高时,会影响基坑土方开挖,应在基坑周边采取降低地下水位措施以消除地下水的影响。
开挖工序完后,按照规范必须经地质勘探部门对地基土质情况检查,验收合格后,方可进行下一道工序池底板施工。但在实际施工过程中,基本上是得到甲方认可就行。
回复
hokaido
2012年07月20日 15:23:43
6楼
(四)打混凝土垫层
池底混凝土垫层,通常采用100mm 厚C10或C15 混凝土。按照规范之后在垫层上涂刷沥青冷底子油及沥青玛缔脂或铺二毡三油防水隔离层,防潮层做好后即可进行池底板绑扎钢筋工序。但在环保工程的实际施工过程中防潮层这道工序基本不做。有些小规模的环保工程的垫层用一些细砂之类替代或干脆省略垫层不做。
回复
hokaido
2012年07月20日 15:24:17
7楼
(五) 池底板绑扎钢筋
当池底部是水平面时,池底板钢筋应按施工图纸放线一次绑扎完。按照规范绑扎下层钢筋网要设砂垫板以保持保护层厚度,绑扎上层钢筋网要设形弯铁或Ø25mm@1000mm) 钢筋头架(又称马凳)立并绑牢,以保证上下层钢筋网间距正确和不变形,但在实际施工过程中经常用砖头代替砂垫板,马凳用Ø14mm的钢筋。在外壁及柱拉缝处伸出插筋,在转角处加设斜向加强筋。
当池底部是锥体型时,绑扎钢筋应先定出池底部中心点,按施工放线布筋绑扎,先布中心区域的钢筋,再布放射筋,最后布环向筋绑扎成整体,分别用保护层砂浆块垫起,池底部上层钢筋网的绑扎采用垫层内插入钢筋头,上端与底板上部平齐,布中心区域的筋再布环向筋,最后布放射筋,绑扎成整体。
回复
hokaido
2012年07月20日 15:25:14
8楼
(六)浇筑底板
池底板混凝土一般为市售商品混凝土,标号为C25或C30,抗渗等级S6。一般的环保工程池底板厚度为20-30cm。
池底板混凝土浇筑一次性连续浇筑完成,不留施工缝。通常底板中心向池周边或由池两端向池中心(当池底面积较小时)顺次进行,浇筑顺序从排水沟、集水坑等较低部位开始,依次向上浇筑,避免出现“冷够”现象。底板混凝土浇筑完后,进入下一道工序。
回复
hokaido
2012年07月20日 15:25:55
9楼
(七)池壁施工
通常是先将池壁钢筋绑扎好,然后做内模支设,最后做外模支设;或同时支内外模板。也可先做内模支设,再绑扎池壁钢筋,最后做外模支设;也可以先做外模支设,再绑扎钢筋,最后支内模。总之池壁施工时,模板的拼装不能妨碍钢筋的绑扎、混凝土的浇筑和养护。
模板支设按贮水池施工缝的留设项分段进行。在施工过程中不允许设置垂直施工缝,池板壁水平施工缝宜设在底板面500毫米以上处。第一次混凝土浇筑必须浇至底板面500毫米以上,水平施工缝设:a、凹凸槽 b、橡胶止水带 c,厚=3毫米,高=300毫米不锈钢板。在实际的施工过程中施工缝处多采用厚=3毫米,高=300毫米不锈钢板。施工缝一般设在伸缩缝和沉降缝处。
回复
tanchong_1980
2012年07月23日 09:36:02
11楼
对于纯环境的来说,楼主的资料太好了
回复
sinyokugun
2012年07月23日 09:47:21
12楼
非常好的施工资料,谢谢分享!
回复

相关推荐