现在有不少设计都为消防泵设置稳压系统,但我认为,消防系统在每个室内栓处均有起泵按钮,初期水量及水压又有屋顶水箱保证,所以设置稳压系统多余,大家认为是不是这样?
现在有不少设计都为消防泵设置稳压系统,但我认为,消防系统在每个室内栓处均有起泵按钮,初期水量及水压又有屋顶水箱保证,所以设置稳压系统多余,大家认为是不是这样?
2楼
你说的稳压系统指哪里?
我们这里消防系统一向不做稳压泵的(不是屋面稳压泵)
回复
3楼
我说的就是指泵房中消防主泵所配稳压泵,气压罐等
回复
4楼
有些审图单位也提出过这放面的问题.
个人认为不一定都需要设置.
回复
5楼
配置不配置是根据各个建筑功能决定的,要么就按规范走,还有就是有些消防泵是靠压力开关启动,呵呵,应该了解多一点。
回复
6楼
应该多余啊 因为他的存在在于起火初期(火刚着起来)怕消火栓的压力不足 水头不够 但是如果有人用的话 就可以 启动主泵拉
对于自动喷淋有一定的意义
回复
7楼
屋面有消防水箱,消火栓最不利点压力若不足可以采用屋顶稳压泵,为什么还要消防主泵所配稳压泵,气压罐等呢?
回复
8楼
反正我感觉一般情况下应该是多余
回复
9楼
这是稳压消防给水系统,平时靠小流量的稳压泵维持管网压力,火灾时当管网压力降到一定程度时,自动联锁开启消防主泵。此时室内栓可不设置起泵按钮。
回复
10楼
只是放置的位置不同?
回复
11楼
请问哪条规范规定这样的可以不设起泵按钮呢?
回复