请问各位高手 电流互感器和电压互感器有什么区别和联系,它们具体运用在那些不同的场合。以及依据什么参数来选择具体的型号。不同的接线方式具体测量的作用是什么。谢谢各位高手了哈。
请问各位高手
电流互感器和电压互感器有什么区别和联系,它们具体运用在那些不同的场合。以及依据什么参数来选择具体的型号。
不同的接线方式具体测量的作用是什么。
谢谢各位高手了哈。
2楼
为什么没得人发言呢?
难道都不清楚吗?
回复
3楼
将高电压、大电流变为便于测量的低电压和小电流,使测量仪表和继电器小型化和标准化,并可用小截面的电缆进行远距离测量。
使测量仪量和继电器与高压装置在电气上隔离,保证工作人员的安全,同时还可以降低仪表和继电器的绝缘要求,使之结构简化,成本降低。
回复
4楼
电流互感器其原理是利用交变的电流产生交变磁场,感应电流,测量系统的单相电流,有保护和测量两个作用,是将其一次串联到线路中.
电压互感器和变压器原理相同,有电磁式和电容式两种类型的电压互感器,也是用于保护和测量,将其一次并联到线路中.
在具体的看看下列网页:::
http://co.163.com/forum/content/1796_500322_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_577239_1.htm
回复
5楼
一般说来,压互用于检测电压,流互用于检测电流。
都采用电磁感应的原理设计的,只能用于交流电路。
可用于多种场合:500KV、220KV、110KV、35KV等高压线路的测量、保护等
10KV、1KV、380V等线路的计量、检测、保护等
在小电流、低电压电路中,可作放大用。
在综自保护电路中,压互不一定都输出电压,也可输出电流;流互不一定都输出电流,也可输出电压。
回复
6楼
电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。
相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,而电流互感器的一次内阻很大。
回复
7楼
太感谢了哈 谢谢各位高手
回复