储能电机的小问题
showin3690
showin3690 Lv.10
2007年01月09日 22:02:04
来自于电站工程
只看楼主

高压柜里的储能电机是哪种电动机?如果是普通直流电机的话颠倒直流正负级应该不会反转?可昨天的一台却如此

高压柜里的储能电机是哪种电动机?如果是普通直流电机的话颠倒直流正负级应该不会反转?可昨天的一台却如此
免费打赏
long98194
2007年01月10日 14:01:36
2楼
交流电的
回复
wupace
2007年01月14日 15:25:02
3楼
我厂的ABB 12kV 24kV 42kV Vd4的开关柜均为直流电机储能。
普通直流电机的话颠倒直流正负级也应该要反转,不是有反接制动吗?
回复
t_yf18
2007年01月16日 17:25:14
4楼
我所遇见过的储能电机没有是交流的,不论是国内产的还是日本的,英国和美国的。都是直流电机。因为储能电机使用直流电比较可靠。

直流电机的励磁绕组接线要正确,结反了当然要反转。我们控制直流电机的正反转不就是靠改变其励磁绕组电流输入方向么?
回复
ymkmqv
2007年01月18日 20:14:02
5楼
我们用过的都是直流的,楼主是做断路器的?别人一般不会遇到这种问题
回复
showin3690
2007年01月23日 21:59:16
6楼
直流电动机的进线颠倒后是不会反转的 只有颠倒其中一个绕组才可以
回复
binzi0017
2007年02月03日 23:19:01
7楼
学习了
回复
junaizai1981
2007年02月05日 10:09:05
8楼
我们现在使用的是:断路器用交直流两用电动机,型号HDZ-70/30-74/65功率65w,电压220vac/dc电流0.7a,转速25r/min,控制回路采用直流,可是接反了也没有反转啊!!!!!!!
回复
lj0430031626
2009年05月21日 16:34:00
9楼
我们单位110 kv 断路器的储能电机是交直流两用的,但用的是交流。6kv用的是直流的 。
回复
maquanxi723
2009年07月16日 20:56:40
10楼
8楼的对!CT8 CT19A CT19B都是这样。:lol
回复
lingxuct
2009年07月17日 04:08:54
11楼
应该是交直流两用单相电机,电源线对换不会改变转向。
这是用在断路器上储能电机的基本要求,有的厂刚生产,不懂这个基本要求,所以出现“直流电机”和“会反转”的现象。
回复

相关推荐

APP内打开