这样的人工接地体如何做?
wuchiqun
wuchiqun Lv.11
2012年07月19日 19:30:00
只看楼主

我处新装一台10kv/0.4kv 400kva变压器。周围300米中没有土,全部是多年风化形成的风化岩石层,这样的人工接地体如何做?如何做到接地电阻能满足小于等于4欧姆的要求?[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-19 22:19 编辑 ]

我处新装一台10kv/0.4kv 400kva变压器。周围300米中没有土,全部是多年风化形成的风化岩石层,这样的人工接地体如何做?如何做到接地电阻能满足小于等于4欧姆的要求?

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-19 22:19 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年07月19日 21:40:54
2楼
周中?是周围吧?这个“周围”有多大?从二个方向朝外引镀锌扁钢,一直到能做接地装置(接地电阻合格)的地方。
回复
wuchiqun
2012年07月19日 22:17:51
3楼

对不起,谢谢您的指导!是周围300米内是没有土。
回复
wuchiqun
2012年07月19日 22:22:02
4楼

因为风化石用机械是可以开挖的,我想用换土法;即开挖1米宽*1米深*50米长,用3条扁钢50米长水平敷设再用300斤食盐(绿化纳)拌50立方粘土回填后引出接地线与变压器中性点可靠电气连接。不知道行吗?祈盼指导再次谢谢您!
回复
crystal_2
2012年07月20日 02:42:19
5楼
啊 好复杂 啊 。,没有遇见过,等待高人指点了
回复
dianqipanli
2012年07月20日 05:15:08
6楼
用食盐可以降低接地电阻值。但是一年过去后,经过雨水冲洗,食盐溶化流失,又会不合格。过去在矿区,我们是每年加食盐、木炭,处理后测量合格,但是第二年又恢复原样,还得重新处理。还是用降阻剂吧。
回复
lingxuct
2012年07月20日 10:45:13
7楼
按地板的方法没错,只是测量有点困难。
回复