新手上路,求各位大侠指教1:首先国标中规定了 水泥或陶瓷,塑料类,木地板,厚地毯四种材质的盘管散热量。问题如下:2:各个地面材质的计算标准是否有详细的说明?例如厚度?材质?3:这里的木地板材质是指什么木地板?其铺设方式又是怎么样的?因为现在普遍地暖铺设的都是使用直接铺设的实木复合地板。这里的木地板是指这种直接铺设在地面的复合地板么?虽然不推荐使用带龙骨铺设的地板,但是如果是带龙骨,那散热量有吗?
新手上路,求各位大侠指教
1:首先国标中规定了 水泥或陶瓷,塑料类,木地板,厚地毯四种材质的盘管散热量。问题如下:
2:各个地面材质的计算标准是否有详细的说明?例如厚度?材质?
3:这里的木地板材质是指什么木地板?其铺设方式又是怎么样的?因为现在普遍地暖铺设的都是使用直接铺设的实木复合地板。这里的木地板是指这种直接铺设在地面的复合地板么?虽然不推荐使用带龙骨铺设的地板,但是如果是带龙骨,那散热量有吗?
4:关于塑料类的话,有哪些地面是塑料质地的啊?能否请大侠举个例呢?
2楼
楼主研究的够细的,专家们关注都是些技术性比较强的问题。估计没人回答你这些细枝未节的提问了。
兄弟我是外行,最近在关注地面热阻对实际运营损耗的影响,正好有涉及到这些问题。如果没有其它人回复,我说一下个人对这些问题的理解,请专家批评指正。
一、关于塑料类的话,有哪些地面是塑料质地的啊?
铺地塑料材料有很种,包括PVC,PP,PE。
PP,PE一般用在工业领域。家装领域目前最常见的是PVC地板。
目前还有一些其它的复合材料,如果有兴趣的话,可以专门买一本塑料铺地材料方面的书研究。
[
本帖最后由 xggr 于 2012-7-23 07:34 编辑 ]
回复
3楼
二、地面材质的计算标准是否有详细的说明?例如厚度?材质?
JGJ142对铺地材料材质、厚度没有作详细说明,仅在附录A中,对各材质的热阻进行了说明。
其中水泥、陶瓷为0.02
塑料0.075
地板0.1
地毯0.15
即无论何种材质,均取该近似值。
对于国标计算时,为何取该值,我个人猜测如下
水泥、陶瓷导热系数取值为1.74,厚度取值为35mm
地板导热系数为0.1,厚度取值为10mm
塑料、地毯类材料应用较少,我未进行计算。
当使用水泥陶瓷与35mm相差较大,木板厚度与10mm相差较大时,需对热量计算表进行修正。如果误差不超过10%,建议直接套用国标附录A的数据。
材质方面,导热系数影响因素最大的是含水率。在缺乏太多数据支持的情况下,还是建议直接套用A表数据。
其实根据我公司的测量,影响该表精确度的主要因素不是地面铺装材料,而是绝热层的热阻值。
如果您对热量损耗的问题比较关系,也想通过某些途径减少热量向在下泄露损失,减少月采暖费用支了,那我们可以交流探讨。
我们对附录A表的建立了一个简化的数据模型,用于计算不同铺装材料,不同绝热材料对热量损失的影响。
[
本帖最后由 xggr 于 2012-7-22 21:27 编辑 ]
回复
4楼
三、这里的木地板材质是指什么木地板?其铺设方式又是怎么样的?因为现在普遍地暖铺设的都是使用直接铺设的实木复合地板。这里的木地板是指这种直接铺设在地面的复合地板么?虽然不推荐使用带龙骨铺设的地板,但是如果是带龙骨,那散热量有吗?
前面已经解释过,国标木板取值为10mm,导热系数取值为0.1。
该数据假设了木板与混凝土直接接触,不考虑其它材料的热阻。
如果发热的混凝土无法与木材直接接触,那就需要考虑中间空气层和龙骨的热阻。需要重新进行计算。
可以预料到的情况是,由于该热阻太大,将导致木地板表面无法达到设计温度。
严重情况下可能造成热量闭塞,对发热体造成损害。
回复
5楼
楼上回答很专业,感谢。
看来国标制定的时候还是有些数据缺失的,貌似当时标准还是参考了美国和德国的标准。
不知道对于地板有研究么?因为遇到一些个案地板开裂变形发黑的情况,不知道在多少的含水率下会发生这些问题?还是和其他因素有关
[