pkpm中梁的钢筋算出来偏小 荷载没有出错有致 大概有哪些原因啊
pkpm中梁的钢筋算出来偏小 荷载没有出错有致 大概有哪些原因啊
2楼
荷载没有错 多层砼框架结构
回复
3楼
朋友你说的是多层砼框架结构中的梁是哪个部位配筋呢?是底部钢筋还是负筋呢?如果是总体都偏小那要检查你设定的参数是不是正确呢?比如:设防烈度是不是对的、有没有把考虑风荷载的那个参数漏掉呢?
回复
4楼
梁底筋偏小 是六度抗震区 风荷载的哪个参数啊
回复
5楼
如果是梁底筋偏小的话,风荷载就不是关键了不再说它了哈..其实我的看法是 你把某些梁的支座 不该当成固定端了 所以导致底筋小了而负筋大了,因为看不到你的模型也不知道符合你的情况不,你最好看看自己的模型吧
回复
6楼
呵呵 两端是固结啦 两端是框架柱
回复