PT开口二次线经常被烧毁什么原因
liangqh888
liangqh888 Lv.3
2012年07月19日 14:56:37
来自于继电保护
只看楼主

PT开口二次线经常被烧毁,且消谐管也被烧坏,是什么原因呢

PT开口二次线经常被烧毁,且消谐管也被烧坏,是什么原因呢
免费打赏
lingxuct
2013年07月03日 13:41:02
12楼
第一次听说,系统正常时,开口三角是没有电压的,系统谐振时会有电流,也不会达到烧线的电流啊?
回复
shiyanchang
2013年07月13日 09:16:44
13楼
同意9楼的说法。
回复
逍遥翁
2013年07月22日 00:41:33
14楼
非常赞同9楼的判断,我单位曾经设备改造后遇到过,两次更换后连续烧坏,检查结果是开口三角二次侧接线错误(两点接地)造成。