PT开口二次线经常被烧毁,且消谐管也被烧坏,是什么原因呢
PT开口二次线经常被烧毁,且消谐管也被烧坏,是什么原因呢
2楼
二次线圈接地没有?
回复
3楼
绝缘不匹配,消谐器起不到保护作用,电压互感器选半绝缘,消谐器选成全绝缘已发生此类现象
回复
4楼
板凳说的冒失有道理。。
消谐器起不到保护作用,单相接地时候比较容易烧
回复
5楼
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时
回复
6楼
我们这也发生过这样的情况,开始的时考虑PT本身的问题了 。
我感觉不仅仅是消谐器绝缘不匹配的问题,是不是也有其他方面的问题,
如果是消谐器的问题的话,关于消谐器和PT的选型有什么指导意见吗,望指教
回复
7楼
题出在你的供电系统的电路特性上,你这个系统应该是工业用户,工业用户用电结构相对稳定,运行方式单一,经常发生PT谐振原因是PT对地感抗ωL与系统对地容抗匹配1/ωC的太好,也就是说系统的固有频率ωo=1/√LC,接近电源频率的整倍数关系,电源频率在49.5~50.5之间变化时,在某一时刻形成整倍数关系,系统稍有波动,PT就会发生谐振。
“消谐器起不到保护作用,单相接地时候比较容易烧”那是消谐器误判单相接地为PT谐振造成的。
二次消谐器有时能消谐有时不能消谐,原因在于PT饱和的深度有关,当PT饱和激发的能量
<消谐器消耗的能量就能消谐,当pt饱和激发的能量>
消谐器消耗的能量就不能消谐。
消谐器消耗的能量就能消谐,当pt饱和激发的能量>
回复
8楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!
回复
9楼
平时运行时,开口三角电压理论上应为0,但实际却为零点几伏。经常烧坏二次线,可能是开口三角电压短路导致。因为正常运行时,电压很小,有无短路不易发觉。当线路接地时,开口三角有电压,如果短路,时间长会烧掉PT的,建议查下PT并列屏接线是否有误
回复