请问各位导致微型断路器发热会有哪些原因,断路器是ABBS260系列的,厂家出了份报告,结论是:“由测量结果可以看到电流畸变率均在40%以上,而且多个断路器电流伴有高次谐波(11次、13次、15次谐波),这就是开关在平时工作时发热相对较高的原因”。由于本人理论知识较差,希望各位能说下此结论是否正确,并且有哪些原因导致断路器发热。
请问各位导致微型断路器发热会有哪些原因,断路器是ABBS260系列的,厂家出了份报告,结论是:“由测量结果可以看到电流畸变率均在40%以上,而且多个断路器电流伴有高次谐波(11次、13次、15次谐波),这就是开关在平时工作时发热相对较高的原因”。
由于本人理论知识较差,希望各位能说下此结论是否正确,并且有哪些原因导致断路器发热。
2楼
这个搞设计的很难回答,除非是生产断路器的专业厂家。
学习。
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
1、过载;(下游被控制设备的电流超过该断路器的允许范围、设备故障短路)
2、断路器触点接触不良;
3、出、入端接线不牢固、松动。等都会造成断路器发热。
厂家出的报告:是在哪里测量的,下游负载是什么,线性负载还是非线性负载,一般来说:微型断路器所控制的负载是没有这么高的谐波,怀疑厂家在忽悠。
回复
7楼
谢谢你的回答
在现场测量的,测量的是该配电箱总进线开关处,后面带了本分单相负荷,及四个公灯配电箱,都是ABBS263-C25的开关,发热就是这些开关,四个公灯配电箱后面带的都是灯具,已经打电话给施工单位,希望能了解后面带的是什么灯具,是否为气体放电类灯具。
回复
8楼
估计和谐波有关。
回复
9楼
如果是大量的用电子镇流的灯具(包括E27节能灯),可能会产生谐波。验证方法:
1、找个示波器接上看看,一目了然。
2、在三相基本配平的情况下,测试N线电流,如果异常的大(可能接近甚至超过各相线电流),谐波无疑。
其他验证方式请各位大大补充。