怎样计算一台电机是否可以直接起动?
guowei0901
guowei0901 Lv.2
2007年01月09日 14:39:35
只看楼主

怎样计算一台电机是否可以直接起动?假如知道一台电机的功率,那么直接起动和降压起动时,分别选多少mm2的导线?怎样计算的?请dx指点啊!

怎样计算一台电机是否可以直接起动?
假如知道一台电机的功率,那么直接起动和降压起动时,分别选多少mm2的导线?怎样计算的?
请dx指点啊!
免费打赏
ares_rambo
2007年01月09日 18:08:58
2楼
小于变压器容量的1/4!
直接起动和降压起动选电缆粗细是相同的!
回复
panshuoguang
2007年01月09日 21:38:55
3楼
按照电动机的启动系数,用电动机的容量除以电源(变压器)的容量=电动机启动系数
电动机的启动系数小于0.3时电动机可直接起动。
电动机的启动系数大于0.3时电动机需降压起动。
在电动机直接起动和降压起动时选用多少mm2的导线?按照电动机的额定电流选择使用导线的载流量。
怎样计算在很多书上都有明确的说明,很多的知识需要自己去看书和学习才能更好的去了解和掌握。我在这里不能给你解释得很详细,问题看似简单,但有的时候做起来却很难。多看看书对自己有好处。
回复
guowei0901
2007年01月10日 15:51:13
4楼
谢谢3楼.
回复
panshuoguang
2007年01月10日 20:38:10
5楼
共同学习,共同交流,共同进步!