1HP、1.5HP、2HP室外机设于建筑物壁龛内,仅一面带百叶,如下图示,使用中可能存在什么问题,请各位发表高论,有无好的处理方案。

1HP、1.5HP、2HP室外机设于建筑物壁龛内,仅一面带百叶,如下图示,使用中可能存在什么问题,请各位发表高论,有无好的处理方案。

1168313034700.jpg

免费打赏
newanna1999
2007年01月09日 11:25:55
2楼
不好意思,前两天这个问题发错地方了,现在重发一次
回复
tsinghua-su
2007年01月09日 17:30:04
3楼
这种位置放置室外机肯定不理想,仅一面带百叶,造成设备进、排空气混合,直接影响散热效果。一般室外机进空气面积大且比较分散,排气集中在一定面积范围内,即风扇排气前端,是否可考虑在排气段接一小管段,或许有利于改善一些不良情况。
回复
hkx0225
2007年01月09日 18:31:17
4楼
在现在的"高尚小区",我也碰到过楼主的问题,实事求是地说也没有能彻底解决的方法,只不过力求尽量改善热交换效果.1,将外机尽量往外(百叶)靠,减小"鸟笼"内的热交换区域.2,有可能的话适当(或间隔)拆掉几片在排风口外的百叶,以减少排风口的障碍物和冷热量的回流.3,就是使用版主说的在排气口接小管段__称风帽,使热交换的区域尽量设置在"鸟笼"之外.
回复
凡人
2007年01月09日 21:59:25
5楼
现在的小区设计只考虑外墙怎么好看,他们才不管是不是实用
回复
nantianren
2007年01月10日 09:17:22
6楼
4楼和5楼的观点都很正确,6楼的观点也实际存在这种情况,补充说一点:
1HP、1.5HP、2HP机组相对来说,冷量不是很大,所以风侧换热侧需要的换热量不是很大,因此现在的小区为了
外表整齐好看,对这种小的家用分体机的外机的位置都设计的比较靠墙,暂时都能凑合着用。
当然如果能够有足够的换热空间就最好了!!鱼与熊掌不可兼得也!
回复
dellvsibm
2007年01月10日 09:21:57
7楼
这种安装方法就等着夏季高压保护和冬季不停化霜了。
回复
克莱门特
2007年01月13日 10:31:37
8楼
每天开的都要跳机咯!
回复
yinbilin@co163
2007年01月17日 15:19:17
9楼
楼主放心就是了,建筑外观好看的是!
不过温度高点,就只会跳跳而已啊!
停停开开啊!
楼主要在合同中和交付使用的时候声明啊,免得出了问题找你了啊!
回复
newanna1999
2007年01月17日 21:32:59
10楼
是啊,我在设计说明中已经注明,在空调使用中,百页的活门最好打开.
回复

相关推荐