反时限继电保护跟过负荷保护,速断保护有什么区别?本人有一工程需要过负荷保护,速断保护.但我们另一位高工说只要用反时限继电保护就能满足这个要求.能吗?还有过负荷保护,过载保护跟过流保护是不是同一种保护来的?

反时限继电保护跟过负荷保护,速断保护有什么区别?
本人有一工程需要过负荷保护,速断保护.但我们另一位高工说只要用反时限继电保护就能满足这个要求.能吗?
还有过负荷保护,过载保护跟过流保护是不是同一种保护来的?
免费打赏
herone98
2007年01月10日 23:14:11
2楼
满足的
电流越大时间越短
回复
he_guiru
2007年01月11日 09:56:58
3楼
一般的过负荷保护,速断保护是定时限的,也就是说:过负荷的时候,无论过负荷多少,跳闸时间所用时间都是定死的,设定5S跳闸就是5S,设定10S跳闸就是10S跳闸.而反时限就一样了,,过负荷的时候,电流越大,保护时间越短.
回复
cwfdzq
2007年01月11日 21:26:20
4楼
可以找点关于反时限保护的资料看看,其实很简单的

为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。

一个GL型电流保护装置就能实现速断和过流保护


顺便提提反时限特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。
回复
zhouyi0203
2007年01月13日 22:01:04
5楼

过流保护通常指的是:其起动电流按照躲开最大负荷电流来整定的,它不仅能够保护本线路的全长,而且还能够保护相邻下一级线路的全长,起到下一级线路的远后备保护作用。
过负荷(过载)就是:每种电气设备都有它的额定负荷,但设备运行时会出现电流超过它的额定电流但是又比故障电流来得小,此时过负荷就要经过一定的延时来发信号。
一般来说,过流保护是要动作于断路器的,过负荷只发信号。
回复
ztszhou
2007年01月17日 09:00:56
6楼
谢谢解答。。
我也是用GL过流继电器来实现的。。。。
回复
shy0528
2007年03月07日 21:08:11
7楼
4楼说得很好