在控制箱中,二次线接线必须要压线耳或镀锡吗?有没有标准。
llioe1988
llioe1988 Lv.3
2012年07月18日 22:50:52
只看楼主

我以前一直都是在成套厂做安装的(有时也做点接线)年前换了一家公司,现在的这家公司控制箱很多的地方都不压线耳也不镀锡。像端子排,按钮等。给技术部反应也没反应。想问一下:1:不做的话有什么问题。2:有文件规定一定要做吗?

我以前一直都是在成套厂做安装的(有时也做点接线)年前换了一家公司,现在的这家公司控制箱很多的地方都不压线耳也不镀锡。像端子排,按钮等。给技术部反应也没反应。想问一下:
1:不做的话有什么问题。
2:有文件规定一定要做吗?
免费打赏
释然
2012年07月19日 13:49:12
2楼
一看用线类型:是BV还是BVR;二看接线端类型:是隧道压接型还是接线板型。如是用BV线接入隧道压接型内,可剥皮直插,也可端头搪锡;如是用BVR线接入隧道压接型内,则根据线径需用针式或管式压接铜端头。如是用BV线接入接线板型上,可剥皮弯环,也可搪锡;如是用BVR线接入接线板型上,则需用OT或UT压接铜端头,小线径也可剥皮弯环搪锡后连接。