最近碰到一个工程,由于补水泵流量较大(9立方/小时),开机没一会水就从膨胀水箱涌出(工程为9千平左右的小高层办公楼)。现在想暂时不用补水泵,直接往膨胀水箱里灌自来水,不知道这样没有处理的水对于空调系统有没有什么影响(尤其冬季空调采暖时)?
最近碰到一个工程,由于补水泵流量较大(9立方/小时),开机没一会水就从膨胀水箱涌出(工程为9千平左右的小高层办公楼)。现在想暂时不用补水泵,直接往膨胀水箱里灌自来水,不知道这样没有处理的水对于空调系统有没有什么影响(尤其冬季空调采暖时)?
12楼
注意定时清洗排污!!
回复
13楼
结垢也可以清洗,有啥可怕
回复
14楼
可以的```` 注意定时清洗排污
回复
15楼
请使用纯净水!我们一般用娃哈哈的!
回复
16楼
应该可以直接用的.因为你冬季采暖不是用锅炉撒,锅炉怕结垢才要处理成软水的~!最好是加个电子处理仪.
回复
17楼
同意楼上的说法~~~
回复
18楼
可以,
回复
19楼
自来水要经过处理,因为自来水中含有余氯会腐蚀管道,还有自来水的硬度较大。
回复
20楼
有腐蚀是有的,但这么严重吗?想想我们的自来水管是什么材料?不也是镀锌管吗?你家的水管用了多少年?个人认为自来水完全可以用!
回复
21楼
我来给个总结陈词吧
用自来水是完全可以的,但水垢的问题也应该给予适当的考虑,所以要在管路上加个电子处理仪
回复