最近碰到一个工程,由于补水泵流量较大(9立方/小时),开机没一会水就从膨胀水箱涌出(工程为9千平左右的小高层办公楼)。现在想暂时不用补水泵,直接往膨胀水箱里灌自来水,不知道这样没有处理的水对于空调系统有没有什么影响(尤其冬季空调采暖时)?
最近碰到一个工程,由于补水泵流量较大(9立方/小时),开机没一会水就从膨胀水箱涌出(工程为9千平左右的小高层办公楼)。现在想暂时不用补水泵,直接往膨胀水箱里灌自来水,不知道这样没有处理的水对于空调系统有没有什么影响(尤其冬季空调采暖时)?
2楼
当然可以,本来接膨胀水箱的水就可以直接接自来水管。一般补水泵是在不用膨胀水箱的情况下使用的。
回复
3楼
需要考虑到自来水压头是否足够把水补进膨胀箱,不够的话依然得设水泵
回复
4楼
应该是可以的
我建国很多都这么做
目前没见到规范什么的
回复
5楼
空调热水多少度?
回复
6楼
应该可以
没什么规定啊
回复
7楼
不可以,冬季采暖时,应用软化水!
回复
8楼
冬季空调热水≤60℃,这个水温应该算是中低水温,自来水直接进来会不会结垢啊?我看到不少工程都没有软化设备,仅仅就是冷冻水管上加了个电子处理仪而已!
回复
9楼
当然可以啊,很多工程自来水都没有处理的!!!
回复
10楼
问题是会不会结垢?怕时间长点,水垢会把板换堵了
回复
11楼
这种情况肯定会有的,注意定时清洗排污!!
回复