大家看看这是什么意思啊,真心不懂啊,没做过自控。331-7KF02的接线图和实物图为什么不一样呢,求解释。这是一个测试压力并显示压力的接线图。这个331-7kf02模块接线正确么?不是压力探测接到该模块上了吗,怎么显示压力啊?不懂的太多了,都不知道怎么表述了。[ 本帖最后由 l521523 于 2012-7-20 18:03 编辑 ]
大家看看这是什么意思啊,真心不懂啊,没做过自控。331-7KF02的接线图和实物图为什么不一样呢,求解释。
这是一个测试压力并显示压力的接线图。这个331-7kf02模块接线正确么?不是压力探测接到该模块上了吗,怎么显示压力啊?不懂的太多了,都不知道怎么表述了。
[
本帖最后由 l521523 于 2012-7-20 18:03 编辑 ]
![360截图20120718173354390.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8B/9B/rBBhH11If9SALyJgAAF_aAZrvrg706.jpg)
![360截图20120718174013546.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![331-7KF02接线图.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
没有明白你问的问题!可以说详细点不?
回复
3楼
现场变送器为三型变送器,中间的盘装为24V直流隔离变送器。剩下的就好办了,拿到这三个表的资料,你的图就出来了,会明确地。
回复
4楼
你哪里不懂呀?这个电路图有哪里不妥呀?
回复
5楼
这是siemens的模块,你看下说明书就可以了。
回复
6楼
回复
7楼
siemens的8路模拟量输入模块。看下331-7kf02面板上的接线,里面还有一个ABCD方向的选择。如果你现在开始做自控的话拿一个模块接上传感器玩玩;如果是甲方的话,设备供应商会搞定的。
回复
8楼
这个稍微有点明白了 那这个呢 请问 原理接线图和实物图为什么不一样呢 原理方框图脚3和脚4接的方框和圆分别代表的是什么啊 实物图中为什么脚4、24、 9、29、13、33、18要接在一起啊 接线方框图中也没这么连接啊 真心求解啊 谢谢
回复
9楼
好像图纸没什么问题的
回复
10楼
那麻烦请解释一下 为什么两个图的接线不一样呢
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
11楼
公用线,同名端