如何理解11G101-1中关于纵筋弯钩锚固长度的要求
aggoles001
aggoles001 Lv.2
2012年07月18日 17:48:34
只看楼主

在楼层框架和屋面框架及墙体构造中都要求弯锚为15d,但是在55页中,a图中纵向受拉钢筋90度弯锚标注为12d,注1中提到,受拉钢筋末端采用弯锚可取基本锚固长度的60%。那么在设计中我们到底应该要求梁筋入柱时的弯锚长度为多少d?

在楼层框架和屋面框架及墙体构造中都要求弯锚为15d,但是在55页中,a图中纵向受拉钢筋90度弯锚标注为12d,注1中提到,受拉钢筋末端采用弯锚可取基本锚固长度的60%。那么在设计中我们到底应该要求梁筋入柱时的弯锚长度为多少d?
aggoles001
2012年07月20日 13:15:47
2楼
木有人啊~
回复
goota
2012年09月23日 09:54:04
3楼
基本锚固长度的60%≤0.4 labE+15d
回复
二锅兄
2012年09月24日 17:51:21
4楼


你看一下这个12d是从哪里起算,然后再看看那个15d哪里起算……
那个12d加上弯径4d的一半,再加钢筋直径1个d,不就是15d嘛。