请问地下室井字梁怎么布置喷淋
xiaolingdang
2012年07月18日 17:40:51
只看楼主

地下室一般按中危险II级处理 但是结构用的是井字梁 8.2*7.8米布置井字梁,若在每个梁间布置一个喷头 那喷头间距不是2米多*2米多 那喷头不是太多了吗?井字梁 小梁是600梁高 大梁是900mm高 请问大家如何处理啊

地下室一般按中危险II级处理 但是结构用的是井字梁 8.2*7.8米布置井字梁,若在每个梁间布置一个喷头 那喷头间距不是2米多*2米多 那喷头不是太多了吗?井字梁 小梁是600梁高 大梁是900mm高 请问大家如何处理啊
免费打赏
zp_ks
2012年07月19日 09:14:43
2楼
你这种情况就得每个梁窝设置了(粱可以当墙考虑了),间距很小也没办法, 必须做一下水利计算,保护面积内喷头数量多了,你这个用水量大了。
回复
路过
2012年07月27日 14:22:52
3楼
规范7.1.3.2条在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。900主梁,600次梁可按溅水盘与顶板的距离不应大于550mm布置喷头,不考虑次梁存在,因为600次梁去掉板厚,不到500高。
回复