2楼
看一下3906吧
回复
3楼
1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合) 4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关) 5、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)
回复
4楼
“五防”的概念电力系统中的五防是指: ①防止误分、合断路器。 ②防止带负荷分、合隔离开关。 ③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。 ④防止带地线送电,也就是防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。 ⑤防止误入带电间隔。
回复
5楼
定义
通常是指为确保人身安全,对高压电气设备应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。
编辑本段
“五防”内容
1、防止误分、合断路器。
2、防止带负荷分、合隔离开关。
3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。
4、防止带地线送电。
5、防止误入带电间隔。
编辑本段
详解
1、防止误分、误合断路器。
即:只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作。
2、防止带负荷分、合隔离开关。
即:断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。
3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。
即:只有在断路器分闸状态,才能挂接地线或合上接地开关。
4、防止带地线送电。
即:防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。
5、防止误入带电间隔。
即:只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。
回复
6楼
:)本人新手,,多多指教
回复
7楼
哪位能说说五防具体做到开关柜(KYN28为例)的联锁装置?
包括进线、馈线、高压电机柜、电压互感器柜、母联柜。
回复
8楼
五妨是个对高压柜的基本要求,是从安全角度出发制定的标准,不针对特点的柜型和方案,有断路器和负荷开关了就涉及到了误分、合,有隔离刀了才涉及到不能带负荷误合接地刀,有接地刀和断路器了才涉及到们之间的连锁和动作关系,勿入带电隔室,是所有柜体而言,不同方案采用不同方式实现,如中置柜接地刀与门的连锁,进线柜下门的电磁锁,隔离柜的程序锁和电气连锁等
回复