请教:光缆是否能在电力电缆沟内靠沟壁敷设?
2004cht
2004cht Lv.3
2007年01月08日 20:51:11
只看楼主

请教:一般光缆能否在电力电缆沟内靠沟壁敷设? 距离是否有规范规定?

请教:一般光缆能否在电力电缆沟内靠沟壁敷设? 距离是否有规范规定?
免费打赏
efei143
2007年01月13日 13:04:09
2楼
应该可以,光信号是不受电磁干扰的
回复
king5143
2007年01月15日 13:47:57
3楼
同意二楼的说法。光纤不会受到电磁干扰的。至于距离,估计也没什么要求吧。有知道的告诉一下,大家都学学。
回复
dezhoukh
2007年01月16日 17:10:55
4楼
城市管网为了节约成本,现在城域网和电力公用的非常普遍。长度没有限制,我见到的100KM+ 很正常
回复
xiang7408
2007年01月23日 11:39:59
5楼
铠装光缆与电力电缆同沟铺设没有问题
回复
sleepinggod
2007年01月23日 13:17:51
6楼
应该是不允许,但你偷偷做可以!哈哈,理由如下:
1、支持的说信号不会收到干扰,而且靠沟壁,没有问题。
2、反对的理由是:室外光纤有钢丝加强筋,可以导电!是不是觉得牵强?
不允许的理由一条就够了!
回复
chenyuewen04
2007年01月29日 20:07:37
7楼
墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距
他管线 与 电缆、光缆或管线 电缆、光缆或管线
最小平行净距(mm) 最小交叉净距(mm)
避雷引下线 1000 300
保护地线 50 20
给水管 150 20
压缩空气管 150 20
热力管(不包封) 500 500
热力管(包封) 300 300
煤气管 300 20
注:如墙壁电缆敷设高度超过6000mm时,与避雷引下线的交叉净距应按下式计算:
S≥0.05L
式中S-交叉净距(mm);
L-交叉处避雷引下线距地面的高度(mm)。


但你要求的是电缆沟,这个还不太清楚!
回复
farewellmm
2007年05月24日 08:54:47
8楼
顶起~~~版主的东西对我太有用了,受益匪浅~~~谢!
回复
lmf1980
2007年05月25日 12:21:23
9楼
光缆可同其他通信光缆或电缆同沟敷设,但不得重叠或交叉,缆间的平行净距不应小于10cm。 直埋光缆与其他建筑设施间的 ... 管道光缆在人(手)孔内,应紧靠人(手)孔壁,采用波纹塑料软管保护并用尼龙扎带绑扎在搁架上;人(手)孔内光缆,应排列整齐. ......
回复
lmf1980
2007年05月25日 12:26:40
10楼
管道光缆敷设安装
3.3.1 新建管道的路由、人(手)孔等应按设计要求建筑,一般应符合下列要求:
1.管道埋深(管道顶部距地面)应符合设计,一般不小于0.8m。
2.管道在田地、山村等地点建筑时,管道埋深应取决于不妨碍正常耕作、种植、小型灌溉渠的疏浚为前提。进入人(手)孔处的管道底部距人(手)孔内地面及管道顶部距人(手)孔内上覆面的净距均应不于0.3m;采用成品手孔时可视情况确定。
3.管道和其它地下管线及建筑物之间的最小净距应符合表3.3.1规定。
表3.3.1 管道和其他地下管线及建筑物之间的最小净距 单位:m
其他管线及建筑物名称 平行净距 交叉净距
给水管(管径小于30cm) 0.5 0.15
给水管(管径30~50cm) 1.0 0.15
给水管(管径大于50cm) 1.5 0.15
排水管 1.0(注1) 0.15(注2)
热力管 1.0 0.25
煤气管(压力小于300KPa) 1.0 0.3(注3)
煤气管(压力300~800KPa) 2.0 0.3(注3)
埋式电力电缆(35kV以下) 0.5 0.5(注4)
埋式电力电缆(35kV及以上) 2.0 0.5(注4)
其他埋式通信电缆 0.75 0.25
绿化(乔木) 1.5
绿化(灌木) 1.0
地上杆柱 0.5~1.0
马路边石 1.0
路轨外侧 2.0
房屋建筑红线或基础 1.5
水井、坟墓 2.0
粪坑、积肥池、沼气池、氨水池等 2.0
其也通信管道 0.5 0.15
注1:主干排水管后敷设时,其施工边沟与管道间的水平净距不宜小于1.5m;
回复
lmf1980
2007年05月25日 12:27:47
11楼
注2:当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封,包封长度自排水管两侧各加长2m;
注3:在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;
注4:如电力电缆加保护管时,净距可减小至0.15m。
回复

相关推荐