在本论坛中,有一篇yiming网友上传的论文《置换通风的设计计算与节能效果比较 》其中有一个计算置换通风量的例子如下:“ 四、计算示例 一个置换通风办公室,房间尺寸为4m×8m×3m(L×W×H),围护结构冷负荷Qe为1.5Kw,照明冷负荷QI为0.2Kw,人员及设备冷负荷Qo为2Kw,单位面积的冷负荷指标115.6w/㎡,室内散湿量为0.25g/s,则ε=14800。试计算送风量和送风温度。工作区设计温度为24℃。
其中有一个计算置换通风量的例子如下:
“ 四、计算示例
一个置换通风办公室,房间尺寸为4m×8m×3m(L×W×H),围护结构冷负荷Qe为1.5Kw,照明冷负荷QI为0.2Kw,人员及设备冷负荷Qo为2Kw,单位面积的冷负荷指标115.6w/㎡,室内散湿量为0.25g/s,则ε=14800。试计算送风量和送风温度。工作区设计温度为24℃。
解:根据公式2计算,取ΔThf=2.5℃,LT=1001.7m3/h ”
可是我自己代入算了一边 发现 LT=(0.295*2000+0.132*200+0.185*1500)/(1.01*1.2*2.5)
不是1001.7啊 为什么啊? 有人知道吗?
大家给指点指点吧 谢谢谢谢谢谢!!