砌体规范中的高厚比问题,分别是5.1.2条和6.1.1条,非常容易模糊的考点!在计算无钢筋的承载力时,用5.1.2;算墙柱高厚比验算时用6.1.1.但是对于有钢筋下的承载力计算,我们是怎么来用的?(1)比如09年二级注册结构真题下午3题,在有钢筋的情况下的承载力计算,高厚比用用5.1.2的公式,但5.1.2的公式是无筋的计算情况。(2)09年二级注册结构真题下午6题,配筋砖柱的承载力计算,高厚比用6.1.1条的?
砌体规范中的高厚比问题,分别是5.1.2条和6.1.1条,非常容易模糊的考点!
在计算无钢筋的承载力时,用5.1.2;算墙柱高厚比验算时用6.1.1.
但是对于有钢筋下的承载力计算,我们是怎么来用的?
(1)比如09年二级注册结构真题下午3题,在有钢筋的情况下的承载力计算,高厚比用用5.1.2的公式,但5.1.2的公式是无筋的计算情况。
(2)09年二级注册结构真题下午6题,配筋砖柱的承载力计算,高厚比用6.1.1条的?
看了一些帖子,没有涉及到这个的,请高手指导下,让大家避免这种错误!!!!
2楼
顶起来,不要把这一分丢掉
回复
3楼
这个问题我感觉应该是无筋砌体和配筋砌体的概念上区分的吧,配筋砌体指网状配筋砌体和组合砖砌体。第3题从概念上还是无筋砌体的范围吧。
个人观点,请大家讨论!
回复
4楼
我看了一些帖子,配筋砌体包括配筋剪力墙的,我个人也觉得这不属于无钢的,求高手啊。
回复
5楼
难道是因为本来就是普通砖 伽马贝特等于1.0?
回复
6楼
1.求承载力用5.1.2
2.求高厚比(仅构造要求) 用6.1.1
回复
7楼
严重同意,多出些点子嘛
回复
8楼
个人意见 凡是验算构造要求的时候不考虑 伽马贝特 不需要考虑
凡是验算承载力,求解稳定系数fai的时候需要考虑 伽马贝特 规范说5。1。2说的很清楚。
不管有筋无筋,砌体就是砌体,就是那么几种主材,其它都是辅助的
回复
9楼
这个问题我感觉应该是无筋砌体和配筋砌体的概念上区分的吧,配筋砌体指网状配筋砌体和组合砖砌体。第3题从概念上还是无筋砌体的范围吧。
回复