给水管网中,当水表口径选用比管道直径小一号师,应该怎么安装?
ayilianzfl
ayilianzfl Lv.2
2012年07月18日 13:55:13
只看楼主

现在选了口径比管道小一号的水表,肯定要变径的,变径的时候是选用异径管吗?要是的话是同心的还是偏心异径管呢?还有就是前后位置的阀门应该安装在管道上,还是在水表连通管上呢,也就是变径前还是变径后呢?谢谢各位啦希望不吝赐教

现在选了口径比管道小一号的水表,肯定要变径的,变径的时候是选用异径管吗?要是的话是同心的还是偏心异径管呢?还有就是前后位置的阀门应该安装在管道上,还是在水表连通管上呢,也就是变径前还是变径后呢?
谢谢各位啦
希望不吝赐教
免费打赏
ayilianzfl
2012年07月18日 13:58:36
2楼
小一号时,出错字了。。。
回复
huangzhimin
2012年07月18日 15:07:05
3楼
当水表口径选用比管道直径小一号时,为确保计量精确,一般应在水表前十后五处采用同心异径管变径.
回复
ayilianzfl
2012年07月18日 16:25:06
4楼
嗯,谢谢 谢谢啦 这个问题困扰了一段时间了 呵呵
回复
ayilianzfl
2012年07月18日 16:28:43
5楼
那阀门应该安装在什么地方呢,是在变径前还是变径后呢?找了半天规范没有找着。谢谢
回复
wyj.jia
2012年07月24日 11:28:51
6楼
看水表的安装说明。翼流式还是分流型文丘里式,前者安装在变径管道上,后者侧边分流就可以
回复