请教大家对8.5.1和11.4.1的理解
iamhalen
iamhalen Lv.2
2007年01月08日 17:24:35
只看楼主

关于新建规8.5.1规定:下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1、.......占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:3、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;

关于新建规8.5.1规定:
下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1、.......占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;
11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:
3、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;
以上两条大家怎么理解?
本人主要做工业建筑为主,以上两条均为强条文,但用“宜”字,条文解释说在重点部位应做,有些部位火灾危险性较小或火灾载荷密度较小时也可不设。到底我们用那种尺度去衡量?举例的厂房后有等字,按道理说塑料厂火灾危险性也很大,如果我3000m2的塑料厂要设喷淋、烟感,投资是否过大?希望指点下,大家说下对这两条的理解!
免费打赏
ah-wangjun
2007年01月09日 00:40:57
2楼
原建规除1500平米木器厂房外,只要求高层的制鞋、制衣等丙类场设置喷淋,新建规明显增加了范围,扩大到了多层,所以等于是强调了这一点,故认为应该设置,投资问题让甲方去考虑。
回复
iamhalen
2007年01月09日 14:56:03
3楼
谢谢老王,每次有问题都是你来解释,真是最称职的斑竹哦
回复
ah-wangjun
2007年01月09日 18:07:40
4楼


斑竹就是堵枪眼的!
回复
cmsgdarch
2007年01月10日 12:46:59
5楼
从规范8.5条“自动灭火系统的设置场所”理解,自动灭火系统不等于自动喷水灭火系统。不过既然是强条,就不应采用“宜”字眼。建议把“宜采用”改为“优先采用”较为合适。
回复

相关推荐

APP内打开