求教!
heishou826
heishou826 Lv.3
2012年07月18日 12:02:12
只看楼主

请问各位大虾:一普通住宅小区,多层,总共才228户。需要配多大的变压器,最好有计算公式!

请问各位大虾:一普通住宅小区,多层,总共才228户。需要配多大的变压器,最好有计算公式!
免费打赏
rk5707
2012年07月18日 12:47:25
2楼
1600KVA
回复
lingxuct
2012年07月18日 13:16:46
3楼
一般每户进线总开关用32A的(电流小于32A),按此计算:

32X228/3=2432A,乘需要系数0.65,再乘以同时系数0.85,得1344A

S=1.732X0.4X1344=931KVA,那么,选1000~1250差不多。
回复

相关推荐