[紧急求助] 电容补偿容量这样算对吗?
yuhen1984
yuhen1984 Lv.5
2012年07月18日 11:24:34
只看楼主

现在已知系统变压器容量为630KVA, 电容补偿容量192Kvar,电容全部投入后功率因数为0.8(φ1),现需使功率因数提高到0.95(φ2),问再需补偿电容容量多少Kvar?问题的难点在于系统有功功率未知,已知的话很简单,我也会求。现在本人的计算方法如下,不知道是否正确?630平方=P的平方+(P*Tanφ1+192)的平方,根据此方程求出有功功率P,然后再根据P*(Tanφ1-Tanφ2)求出需补偿的容量,最后得出需再157Kvar。

现在已知系统变压器容量为630KVA, 电容补偿容量192Kvar,电容全部投入后功率因数为0.8(φ1),现需使功率因数提高到0.95(φ2),问再需补偿电容容量多少Kvar?
问题的难点在于系统有功功率未知,已知的话很简单,我也会求。
现在本人的计算方法如下,不知道是否正确?
630平方=P的平方+(P*Tanφ1+192)的平方,根据此方程求出有功功率P,然后再根据P*(Tanφ1-Tanφ2)求出需补偿的容量,最后得出需再157Kvar。
求高人指点我的算法对不对?
还有就是一直到不明白的一点:为补偿前系统的视在功率就是变压器的容量吗?如果不是我的算法肯定是错的。
跪求高人指点!!
免费打赏
yuhen1984
2012年07月18日 14:39:35
2楼
怎么没人回复啊
回复
jackjack30173017
2012年07月20日 14:30:11
3楼

算不出,s是指负载容量
回复
shenzhen_aut
2012年07月23日 12:01:02
4楼
呵呵

你的算法,有两个你假定条件,就是:变压器是满载工作,变压器的容量即为负载的视在功率。同时电网没有谐波!如果你以上的两个假定成立,那你的计算数据就是正确的。
从你给出的条件看,你的假定条件有一个好像成立,因为193Kvar的电容全投上了,功率因数依然很低,即满载工作假定成立。但是,你还要排除谐波的条件,如果有谐波,特别是有较大的谐波,那你的这个假定是不成立的。所以你要看看设备中有无中频炉、大功率变频器、大功率直流马达,等等,若无,你的假定成立。

其实,你原来的电容配置是按照变压器的容量的30%来配置的,在现在的条件下往往偏小,你计算出增加157Kvar,那总量达到了变压器容量的55%,这个比例算偏高的,但是也有这样大需求的案例。

建议:考虑实际工况中负荷的波动,以及现在使用的《智能无功补偿控制器》控制,所以你大可不必为电容量的多少来纠结,不妨就增加150Kvar。靠补偿器自动调整好了。反正补偿电容的价格很低的,成本不会增加多少。

参考资料:谐波降低功率因数,http://www.szaut.com/_d271258403.htm


回复
jackjack30173017
2013年03月15日 11:09:06
5楼
P/S=0.8,(p*p)/(p*p+q*q)=0.8,q=192kvar,得出p=256kw.
根据q=kw*(tanφ1-tanφ2)=108
回复
jackjack30173017
2013年03月25日 08:51:28
6楼
P/S=0.8,(p*p)/(p*p+q*q)=0.8*0.8,q=192kvar,得出p=256kw.
根据q=kw*(tanφ1-tanφ2)=108
回复