02SS405说明中PP-R管直线管段固定支承间距,冷水管不宜大于6M,热水管不宜大于3M。伸缩装置是否冷水管每6M设一个,热水管每3M设一个?是不是太多了?
02SS405说明中PP-R管直线管段固定支承间距,冷水管不宜大于6M,热水管不宜大于3M。伸缩装置是否冷水管每6M设一个,热水管每3M设一个?是不是太多了?
2楼
184465563设计安装技术交流群欢迎加入
回复
3楼
楼主的问题可以查一下《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》的3.3.9条。
回复
4楼
楼主的问题问的很深入,我也想知道是为什么,但施工中都没有这么做过,希望高人指点。
回复
5楼
回复
6楼
6m一个直通,所以必须得至少6m一个固定支架
回复
7楼
国家给排水标准图02SS405-2"无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装"说明第7.8条规定:PP-R给水管最大支承间距:
(冷水管)立管DN20-DN110为1000-2500mm;横管DN20-DN110为650-1900mm.
(热水管)立管DN20-DN110为900-2000mm;横管DN20-DN110为500-1500mm.
回复
8楼
施工中 PPR热塑性好同时也极易变形,垂直向左右弯曲,水平向塌腰,个人认为不多。规范给的是最低保证,不影响安全和质量的前提,实际
为防止变形影响美观会设置的更多!
回复