02SS405PP-R管直线管段固定支承间距问题是否太多
zhaotin
zhaotin Lv.3
2012年07月18日 10:49:28
只看楼主

02SS405说明中PP-R管直线管段固定支承间距,冷水管不宜大于6M,热水管不宜大于3M。伸缩装置是否冷水管每6M设一个,热水管每3M设一个?是不是太多了?

02SS405说明中PP-R管直线管段固定支承间距,冷水管不宜大于6M,热水管不宜大于3M。伸缩装置是否冷水管每6M设一个,热水管每3M设一个?是不是太多了?
免费打赏
zhenzhuangbo2291
2012年07月20日 23:21:57
2楼
184465563设计安装技术交流群欢迎加入
回复
zx7610
2012年07月21日 11:29:40
3楼
楼主的问题可以查一下《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》的3.3.9条。
回复
lovelfbb2008
2012年07月21日 18:59:03
4楼
楼主的问题问的很深入,我也想知道是为什么,但施工中都没有这么做过,希望高人指点。
回复
lichonger
2012年07月21日 19:29:59
5楼
回复
xueshan1227
2012年07月23日 08:40:25
6楼
6m一个直通,所以必须得至少6m一个固定支架
回复
huangzhimin
2012年07月23日 09:15:33
7楼
国家给排水标准图02SS405-2"无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装"说明第7.8条规定:PP-R给水管最大支承间距:
(冷水管)立管DN20-DN110为1000-2500mm;横管DN20-DN110为650-1900mm.
(热水管)立管DN20-DN110为900-2000mm;横管DN20-DN110为500-1500mm.
回复
maxianlong01
2012年07月26日 14:31:06
8楼
施工中 PPR热塑性好同时也极易变形,垂直向左右弯曲,水平向塌腰,个人认为不多。规范给的是最低保证,不影响安全和质量的前提,实际 为防止变形影响美观会设置的更多!
回复