2004年08月24日 09:29:55
来自于中央空调
只看楼主

客房的风机盘管的回风口,设计按照风量选型,可是施工单位昨天说有的回风口太扁,不利于检修,回风口同时作为检修口,可以吗?

客房的风机盘管的回风口,设计按照风量选型,可是施工单位昨天说有的回风口太扁,不利于检修,回风口同时作为检修口,可以吗?
免费打赏
qqqqqq1ren
2005年04月05日 10:26:10
52楼
完全可以作为检修口.但建议风口用门绞式的,这样更有利.
回复
jingpeng0720
2005年04月05日 22:35:06
53楼
我做过的一个项目,就是回风口与检修口做在一起了,450x450的,效果不是很好!所以,建议不要做在一起~~
回复
ppz12
2005年04月07日 12:19:25
54楼
我认为可以
但是感觉fcu回风口的效率太低了
而且有一个问题
回风口未与fcu相连,这样回风是天花内回风,不知大家有没有考虑过天花内的负荷?
我刚刚发了一个帖子,就是关于此问题的
因为我现在就遇到这种情况,郁闷
回复
zjh112275
2005年05月18日 14:11:18
55楼
可以作为 检修口 往往回风口做的太小确实不利于检修
回复
lan8347
2005年05月18日 19:50:36
56楼
各位发表了这么多,可与不可也暂无定论!其实这个问题要按实际情况才能定的,我就遇见一个这样的问题,盘管(吊顶)的回风口太小,而天花又是石膏板的,别无其他维修孔,维修时(更换电机启动电容)不得不拆掉风口与回风风道,况且还十分麻烦!所以我还是倾向于大家讲的风口做检修口的尺寸要求!
回复
xuejili
2005年05月19日 12:05:21
57楼
可以做啊,但是不是绝对的。没有预留电机更换或者不容易更换阀门的话,这个检修口还有什么意思啊
回复
cui_fengkui
2005年05月20日 14:13:24
58楼
风机盘管的回风口兼做检修口是完全可行,如果单开检修口也影响装修的外部效果。
回风口的大小可开成500×320,最好回风百叶做成可拆卸式的就更好了。
回复
xxsnsw
2005年05月20日 20:21:56
59楼
同意21楼.我认为也是那样的.我认为要结合实际情况.
回复
yuechuan
2005年05月21日 11:25:57
60楼
最好尽是少的利用吊顶回风,容易形成气流短路!还是尽可能多接一段风管。
回复
wmg0816
2005年05月21日 16:31:12
61楼
各位楼上兄说了这么多,我是菜鸟,不好在这里提什么看法。我们公司给别人做了一个CAD室的工程,就是出风口和回风口做在一起的,而且当时考虑到房间面积不大,可能是风口做小了,用的时候燥音太大,没法使用。后来全部折了,我见意最好能避免就不要这样做。
回复