请教关于应急日光灯的逆变器接线
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2012年07月18日 08:33:13
来自于照明工程
只看楼主

配电房日光灯安装应急电源,配逆变器,前面DC电池2个接头,后面6个接头的那种(接线图等下发来)。现在接线有个要求,就是平时跟普通日光灯一样可以开关,停电的时候自动放电点亮,几个电工搞了半天,要么不放电点亮,要么就是不能开关,只能放电。到底这样的逆变器可以做到前面的要求吗?日光灯进线有2个相线,应该是1根开关电源,1根充电电源线。看看容易,其实蛮烦,我自己好久没弄这个了也忘记了,高手指教!

2012年07月21日 20:34:05
2楼
开关只控制一根相线,电池充电也串接同一相线,另一根相线是应急电源相线,不受开关控制,由分区应急配电箱内的强启控制。当市电正常时,日光灯就是一普通日光灯,当市电断电时电池放电通过逆变器启动日光灯,待发电机应急电源通强启接触器吸合后,应急相线得电,逆变器停止工作,日光灯由应急电源供电。此时开关不论是开与关,日光灯都是能启亮的。
回复
dianqipanli
2012年07月22日 05:25:57
3楼
应该用双控开关吧?
回复

相关推荐

APP内打开