冷库中制冷系统中不同设备的比较
ftjxlsj_01
ftjxlsj_01 Lv.4
2012年07月17日 17:21:35
来自于制冷技术
只看楼主

冷库设备当中的氟机,也就是我们专业人士常说的,聚氨酯板指的是传统的氟利昂制冷剂和替代的绿色环保制冷剂的制冷系统。这种设备在很多的冷库中都会使用,但是有时也会使用氨机制冷系统。那么这两种设备有什么区别呢? 一、节能性 a) 氨机的满液式系统提供单一的,稳定的蒸发压力,但调节即适应温度变化的能力差,对于温度经常处于波动的场合,如经常性入库拉温,其传热温差在变温情况下会很大,也就意味着效率下滑,通常增加1摄氏度的传热温差会引起近3%的能耗增加;对于直接供液的氟系统,由于其通过膨胀阀的良好的调节功能,其在同等条件下的效率要高于氨机的满液式系统。另外传热温差的加大也意味着干耗的增加,会导致产品品质的下降和货品重量的损失。

冷库设备当中的氟机,也就是我们专业人士常说的,聚氨酯板指的是传统的氟利昂制冷剂和替代的绿色环保制冷剂的制冷系统。这种设备在很多的冷库中都会使用,但是有时也会使用氨机制冷系统。那么这两种设备有什么区别呢?
一、节能性
a) 氨机的满液式系统提供单一的,稳定的蒸发压力,但调节即适应温度变化的能力差,对于温度经常处于波动的场合,如经常性入库拉温,其传热温差在变温情况下会很大,也就意味着效率下滑,通常增加1摄氏度的传热温差会引起近3%的能耗增加;对于直接供液的氟系统,由于其通过膨胀阀的良好的调节功能,其在同等条件下的效率要高于氨机的满液式系统。另外传热温差的加大也意味着干耗的增加,会导致产品品质的下降和货品重量的损失。
b) 对于大型单机系统,在实际运行过程中,绝大部分时间是运行在部分负荷下,对于可进行能量调节的压缩机,特别是螺杆压缩机,其在部分负荷下的能效比要低于满负荷时的能效比,特别是当负荷下降到70%以下时,其能效比下降显著,因此,单机系统的实际运行费用会远高于用满负荷能效比计算的评估值;对于并联系统和SRS(分布式制冷系统)因其是通过控制压缩机的开停来进行能量调节,因此可确保机组在部分负荷运行时每个机头都保持其最高的能效比,系统的实际运行费用会大大降低。
免费打赏
ftjxlsj_01
2012年07月17日 17:25:52
2楼
二、安全性
a) 绿色环保制冷剂R404A为本项目所使用的制冷剂,无色、无味、不燃烧、不爆炸的安全工质;而氨无色,有毒(二级毒性),含有强烈的刺激性气味,对眼、鼻、喉、肺及皮肤均有强烈刺激及中毒危险,空气中浓度超过15%时有立即造成火灾及爆炸的危险。基于上述缺点,在人员密集的公共场所和人员密集的工作场所都会遭到禁用。氨制冷系统因此也受到国家安全生产管理部门的审批管理和运行监管。
b) 另外,氟系统的并联技术已经发展的非常完善,并联系统在运行中不会因为个别压缩机的故障或维护需要而影响整个系统的正常运行。而且相对于单机系统产生相同的冷量,并联机组的每台压机平均运行时间远小于单机供冷系统,压缩机使用寿命更长。
回复
诺尔制冷
2012年07月17日 19:09:41
3楼
拿出对比数据出来。口说无凭1
回复
yzn1964
2012年09月09日 10:45:40
4楼
一家之言,了解一下(京都议定书)和世界上制冷剂的使用情况。
回复
jklydr
2012年09月09日 12:09:46
5楼
知其然不知其所以然!
回复