我不是做设计的,请问各位大大,18层的办公楼喷淋每层配水管都装了减压孔板,我认为孔板水头损失应该是很大的,这样的设计是不是有点不经济和合理呢?
我不是做设计的,请问各位大大,18层的办公楼喷淋每层配水管都装了减压孔板,我认为孔板水头损失应该是很大的,这样的设计是不是有点不经济和合理呢?
2楼
每层都要设。那干嘛要选那么大扬程的水泵啊
回复
3楼
水泵的参数如下:流量30L/S 扬程140m 功率75kw
[
本帖最后由 theolivetree 于 2012-7-18 08:08 编辑 ]
回复
4楼
是否要设置减压措施得按照规范来,喷规8.0.5条,轻中危险级场所 中各配水管入口的压力不宜大于0.4MPa,鉴于此条,有的放矢。看看,设计说明中是按那种等级设置喷淋,若属于此条中所涉及的,每层都设,应该很不合理的,问设计单位。
回复
5楼
中危险2级,其实按照等级来划高层民用建筑应该是中危险1级就可以了,等级也划高了
回复
6楼
140米的扬程,你的办公楼多高啊,这个泵的扬程选大了吧。。。
回复
7楼
感觉设备选型有点问题,扬程太高了。18层办公楼
差不多72米左右,选105左右的扬程就差不多了
回复
8楼
喷规8.0.5条,轻中危险级场所 中各配水管入口的压力不宜大于0.4MPa,此为动压。
可联系设计重新体重喷淋泵扬程
回复
9楼
与设计好好沟通,有可能是设计的笔误。如果每层都设减压孔板,就不会选扬程那么大的水泵,既然选这么大扬程的水泵,肯定有设计的理由。只是画图时,忘记不需减压孔板的楼层。
回复
10楼
明显泵选大了,这样太浪费,不知道设计是基于什么考虑的
回复
11楼
恩对的 泵扬程明显选大了 肯定计算有问题 重新计算吧
回复