好氧池DO 在5左右,污泥浓度5000,污泥负荷0.4,一天水量7000吨。下面是现场照片,恳请大家帮忙分析分析原因。下面是沉淀池照片
好氧池DO 在5左右,污泥浓度5000,污泥负荷0.4,一天水量7000吨。
下面是现场照片,恳请大家帮忙分析分析原因。
下面是沉淀池照片
2楼
A。看现场情况,如此多的泡沫,应该是进水量负荷较大引起的,一般的操作是降低进水量,加大曝气量,运行一段时间等泡沫减少至正常后再逐渐增加进水量,直至正常进水。
B.出现这种情况,一是可能预处理阶段没有做好,导致水中COD含量仍然很高或者水中有机悬浮物很多。二是新加的污泥,污泥量比较少,负荷较大,继续保持曝气一段时间再看情况,如果仍然没有减少泡沫就采取A中的做法。
[
本帖最后由 richardpaul 于 2012-7-17 16:30 编辑 ]
回复
3楼
我觉得是这是多方面原因造成的污泥老化 死泥的现象,你应该查下进水各项指标与前段时间有什么区别,建议减小进水量,将各项指标调为正常然后进水,特别是容易造成死泥的各项指标
回复
4楼
DO都到5了,还加大曝气?
回复
5楼
就是,DO 5已经超了,,最好保持在2左右。
回复
6楼
污泥负荷0.4是计算的理论数据吗?根据现场情况看是负荷太高。
回复
7楼
觉得是曝气过度,引起污泥上浮
回复
8楼
什么水?
回复
9楼
都不了解你是什么水质,也不太清楚为什么要控制DO在5运行。
一天水量七千吨,这个规模不算大,建议直接换泥重新训话。楼主现在是否找到泡沫产生的原因。
回复
10楼
这个有没有观察一下污泥的活性!本人认为是污泥没有活性了!死泥过多没有及时排出!
回复
11楼
从照片上看是典型的高溶氧、高泥量,低负荷的运行结果——污泥膨胀了!换DO不超过2个,污泥浓度2000——3000,增加进水量的运行方式吧。还有二沉池要增加排泥的频次。
回复