消防线路包括信号线、电源线、电信线、广播线、直接启泵线、手动控制线等,上述所列线路能否同穿一根管,又或者那几种线路可以同管,那几种不可以同管?各位同行,如果审图时有接触过这个问题,可以给大家一个意见!
消防线路包括信号线、电源线、电信线、广播线、直接启泵线、手动控制线等,上述所列线路能否同穿一根管,又或者那几种线路可以同管,那几种不可以同管?
各位同行,如果审图时有接触过这个问题,可以给大家一个意见!
2楼
我以前都做过将几种线路的电线套在一根管里,审图的都无提意见,现在是甲方的工程人员提的问题,由于这个工程比较重要,所以才比较考究,那些工程人员真烦啊!
回复
3楼
电压等级相同的可同管敷设,功能相同的可同管敷设。
回复
4楼
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92
第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
回复
5楼
非常谢谢“乘风归来”能找出问题的解决依据来,还有其他回复过我的问题的朋友!!
回复
6楼
经过了好几次的审图意见,有时会提不同线路穿同一个管的问题;就是无提过不同线路穿同一个线槽的问题,这个又是为什么呢?
回复
7楼
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92
第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
回复
8楼
那就是说消防报警线路敷设用的线槽应为多孔线槽哦!
回复