<火灾自动报警系统设计规范>中规定,火灾时要切断非消防电源.但是在一二级负荷中,有一些负荷并不属于消防负荷,那么火灾时是否需要切断呢?

<火灾自动报警系统设计规范>中规定,火灾时要切断非消防电源.但是在一二级负荷中,有一些负荷并不属于消防负荷,那么火灾时是否需要切断呢?
免费打赏
yn_zhaosw
2007年01月08日 14:28:48
12楼
火灾时却断非消防电源,是《火灾自动报警系统设计规范》中的规定。它主要是考虑保护在火灾发生后的扑救过程中使用水来灭火时的人员安全和相关的设备安全。但在实践中要看却断的是什么地方(例如手术室、工厂的控制室是不能随便却断的),故在设计中对却断非消电源的点要慎重考虑。
却断的方式在条件许可的地方建议采用自动却断,这样节约的时间要多一点,也避免了火灾时人的手慌脚乱,光顾逃生而忘了作却断电源的工作。
回复
zcy406518
2007年01月08日 14:38:55
13楼

对这方面不是很了解,,,期待中....
回复
mg8312
2007年01月08日 18:09:25
14楼

同意
回复
lingyan16
2007年01月08日 23:47:21
15楼

反对!
有很多电源是不能切的,你的一二级负荷里除了消防电源之外,还能有什么呢?没什么了,还能切什么呢?有些电源火灾时是不能切除的:普通电梯不能切,因为这样容易把人困在里面,会引起更大的混乱,应该是强制归首层,电源不能,但是商场里的扶梯要切除,手术室、控制室、弱电机房、重要的电脑机房等很多地方的电源都不能切除!
回复
hpower
2007年01月09日 09:37:02
16楼

大鼻兄我所说的空话主要是指具体使用和操作,并不是仅仅为了满足规范要求哟!!
回复
lggufei
2007年01月09日 09:52:05
17楼
关注中!
学习中!
思考中!
我觉得楼上说的确实有道理.
我也觉得规范规定的切非有探讨的地方:1,是不是所有非消防电源都要切换?如距离着火点很远的和非常重要的用电设备(比如手术室).
2,规范没有明确是否按照防火分区切非!但我觉得应该防火分区切除
回复
gai.juan
2007年01月09日 20:46:09
18楼
<火灾自动报警系统设计规范>(GB50116-98)第6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源.条文说明:为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的.但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内.有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源.切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌.
可见切断部位规范上是很明确的.
回复
gai.juan
2007年01月09日 20:55:09
19楼
下面摘录<电气专业有关技术问题的解答-审图问题汇编>(江苏),希望对大家有所启发:
6.11医院手术室及特殊设备用电负荷为一。二级,火灾时要求切断相关层的非消防电源,如在手术进行中切断电源又不太合适,具体如何把握?
答:县(区)级及以上医院手术部的电力负荷,JGJ/T16-92第3.1.1条、第3.1.2条规定为一级负荷,一级负荷的供电电源应符合GB50052-95第2.0.2条和JGJ/T16-92第3.1.9条的规定。当火灾时,手术室的医务人员和病患者应从速撤离现场,不可能继续进行手术。在切断市网电源情况下,为紧急处理医疗事项,手术室应增设应急电源。