<火灾自动报警系统设计规范>中规定,火灾时要切断非消防电源.但是在一二级负荷中,有一些负荷并不属于消防负荷,那么火灾时是否需要切断呢?
<火灾自动报警系统设计规范>中规定,火灾时要切断非消防电源.但是在一二级负荷中,有一些负荷并不属于消防负荷,那么火灾时是否需要切断呢?
2楼
<火灾自动报警系统设计规范>中规定----火灾时要切断相关区域的非消防电源!当然包含一二级负荷的非消防电源.
回复
3楼
只要是非消防负荷都应切断.
不区分你是一级的还是二级的还是三级的
回复
4楼
赞同
回复
5楼
要切断。只要是非消防电源都要切断
回复
6楼
可以切断,但规范没有要求是"自动切断",最好是"人为切断"为好.
比如,医院手术室的病人正在手术.....
回复
7楼
那就有个什么时候切断的问题了。。。。。。。。
回复
8楼
我也担心医院手术室等有关人身安全的地方,如果切断了,会不会有什么问题.另外,技术措施规定,一级负荷应在最末一级配电装置处自动切换,那么如果需要切断,是在双电源自动转换开关的后面呢,还是在转换开关上切断,各位是如何处理的呢?我对火灾时切断一二级负荷中的非消防电源还心存疑虑,各位是怎么切断的呢?会不会有什么问题啊?
回复
9楼
大鼻兄所言既是,但手动切除也许是一句空话了.一级负荷都在最末一级配电装置切换,当发生火灾时又由谁来做人为切除呢??
不过本人还没有作过一级非消防负荷电源的切除(没有做过那样高级的项目哟). 对于二级非消防负荷电源在火灾时切除我是通过消防模块给双电源切换开关一个信号(你看看双电源切换开关资料,他门带有一个消防接口)来实现电源切除的.
回复
10楼
要切断,火灾时切断着火层及上下层的非消防电源,避免影响面过大.
回复
11楼
手动切除不是空话。它需要写在设计说明里的,最关键这样已是满足规范的。
回复