4平方的铝线的载流量是多少?
bossda
Lv.3
2007年01月06日 20:55:38
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
谢谢啊
谢谢啊
999zcx
2007年01月07日 09:16:39
2楼
25℃时 30A
回复
shzj
2007年01月08日 14:10:05
3楼
25度32A,30度29A,35度27A,40度25A
回复
wangkaiyimian
2007年01月08日 14:55:46
4楼
请问是怎么得来的,是查书还是计算所得?望赐教。如果是铜芯线又是多少?
回复
fairytale2005
2007年01月08日 15:00:54
5楼
一般都是估算,标准为一平方铝线通4A电流,一平方铜线通6A电流。