为何出现如此事故
wqc.54899
wqc.54899 Lv.5
2007年01月06日 20:29:10
只看楼主

一工厂,80KVA的变压器,DZ10-250A的断路器,DZ20-250A的漏电断路器做保护,VLV 3*50+1*25的电缆30M,在25M处被老鼠咬坏,漏电断路器保护断开,一工人无知,连续性强行合漏电断路器多次,电缆在25M老鼠咬坏处发生短路,使变压器低压B,C相对铁芯短路使变压器低压线圈烧毁.

一工厂,80KVA的变压器,DZ10-250A的断路器,DZ20-250A的漏电断路器做保护,VLV 3*50+1*25的电缆30M,
在25M处被老鼠咬坏,漏电断路器保护断开,一工人无知,连续性强行合漏电断路器多次,电缆在25M老鼠咬坏
处发生短路,使变压器低压B,C相对铁芯短路使变压器低压线圈烧毁.
免费打赏
999zcx
2007年01月07日 09:24:34
2楼
短路了,线圈烧毁正常呀
回复
wqc.54899
2007年01月07日 18:15:47
3楼
短路了,线圈烧毁正常呀
DZ10-250A的断路器,DZ20-250A的漏电断路器做保护,选型是不是大呀?
回复
chengyongkft
2007年01月07日 20:01:41
4楼
没用高压熔断器吗?不过这种配置确实有问题,变压器质量也有问题.
回复
wqc.54899
2007年01月07日 20:35:53
5楼
用高压熔断器了,今天我看了看,呵呵!!!! 15A的高压熔丝,