在高压开关柜中的控制母线,一般是从直流屏里接出。直流屏输出为直流220V,理论上+KM应为+110V -KM应为-110V(对地测量)。实际中当用电压表测量时:出现情况(1) +KM为+10V,-KM为-210V 、情况(2) +KM为+60V -KM为-150V。(均为对地测量)帮忙解答下为何会出现这种情况谢谢
在高压开关柜中的控制母线,一般是从直流屏里接出。直流屏输出为直流220V,理论上+KM应为+110V -KM应为-110V(对地测量)。实际中当用电压表测量时:出现情况(1) +KM为+10V,-KM为-210V 、情况(2) +KM为+60V -KM为-150V。(均为对地测量)
帮忙解答下为何会出现这种情况
谢谢
2楼
出现此种情况应该是直流+有接地现象,所以导致正KM电压下降,负KM电压升高,不知道你的直流屏报没有报系统绝缘下降?
回复
3楼
接地或者存在交流分量!
我们刚做的一个有直流监察继电器的工程也出现了这样的情况!
原因是交流窜入!
回复
4楼
没报这个情况
回复
5楼
直流控制母线绝缘有问题
回复
6楼
你可以采用拉合法进行试验,逐步拉开各出线负荷,然后再量正电压和负电压,看是否正常。但要注意:拉开前要考虑到可能出现的影响,做好事故预想和可能发生的事故防范措施,最好是制定措施或在低负荷情况下进行。如果拉开某个负荷,这种故障现象消失,证明这条负荷出线的电缆或屏顶的小母线有问题。
回复
7楼
你的直流出现了绝缘降低的缺陷了,在发电厂经常遇到类似情况(老厂、或站),要查找接地点,消除绝缘缺陷,否则在特殊情况下,可能导致你的保护误动或拒动。
回复
8楼
这个问题不能小视,严重的话可能引起保护误动作。可采用逐一拉闸测量的办法找出实际故障点。交流窜入的可能性较大。
回复
9楼
直流正母线对地绝缘下降造成,这种情况估计是在比较潮湿的地方母线绝缘由于潮湿而下降!
回复
10楼
如果你的直流系统接有蓄电池,也要检查一下是不是蓄电池组有部分接地的情况.我们这里就发生过这样的事情,最后查出是由于蓄电池老化,内部液体流出,造成有接地点!
回复
11楼
主要是还是查查负荷线路,有明显的接地点,没有报警那就奇怪了,
回复