之前听说同学所负责的项目,设计院在地下室污水设计中考虑污水泵2台同时使用,我俩十分不解,设计的回复是考虑特殊情况,我就不明白有什么特殊情况,特殊到什么程度,地下室的污水提升泵通常不都是2台,互为备用吗,在设计中有考虑2台同时工作的吗?一台工作不就够了吗?

之前听说同学所负责的项目,设计院在地下室污水设计中考虑污水泵2台同时使用,我俩十分不解,设计的回复是考虑特殊情况,我就不明白有什么特殊情况,特殊到什么程度,地下室的污水提升泵通常不都是2台,互为备用吗,在设计中有考虑2台同时工作的吗?一台工作不就够了吗?
免费打赏
plong2000
2012年07月18日 20:42:59
22楼
可以设置成2台同时运行,平时1用1备。如地铁某车站污水池内设两台潜污泵,平时一用一备,轮换运行,必要时两台同时工作,设停泵水位、启泵水位和超高报警水位三个控制水位。其控制要求如下:
1)当水位到达停泵水位时,水泵停止工作。
2)当水位上升至第一启泵水位时,第一台泵开启。
3)当水位继续上升至第二启泵水位时,第二台泵开启并发出报警信号。
对于不允许间断排水的重要政治、经济、文化和重要工业企业等地区的污水泵房,必须保证有1台备用泵。工作泵台数小于等于4台时,备用泵1台。工作泵5台以上时,宜设2台备用泵。
回复
zhanmingjun
2012年07月18日 21:36:21
23楼
回复
zl19830211feng
2012年07月19日 09:31:35
25楼
一般都是互为备用吧
回复
feidao99310
2012年07月19日 09:55:24
26楼
看了各位的留言,本人受益匪浅,楼上说的考虑雨水或消防,个人觉得很有道理,大概这就是设计所说的特殊情况吧,另外17#楼说的也很对,给排水专业同时也要考虑相关专业,在给电气提条件时是得考虑最不利条件的,后来听说设计院在给电气提负荷确实是按2台同时使用考虑的,谢谢各位,也很愿意通过论坛增长见识,谁对谁错不重要。
回复
yyhxian
2012年07月19日 14:21:43
27楼
唉 新手就是新手!
回复
houfengwen
2012年07月19日 17:05:38
28楼
这是很正常的。
回复
qq271988546
2012年07月19日 19:33:38
29楼
回复
ywh_1968
2012年07月19日 20:50:35
30楼
如果两台同时使用的话,应手动设置,通常在设计时须采用一用一备
回复
xiaocao8604
2012年07月19日 23:23:24
31楼
这个很正常,安全系数高,像华润甲方直接要求地库普通的坑考虑两台同时启动的
回复
zhuzg110
2012年07月20日 08:19:33
32楼
这个问题想不通吗,是你经验太少了哦,正常情况是一用一备,但极端情况很多的,如失火,暴雨等一个泵来不及排放的时候,这时还不考虑两台泵启动吗,真不知道你是做什么的?