SPD前为何要装设熔断器或空开??
topming
topming Lv.3
2007年01月06日 15:44:44
来自于防雷减灾
只看楼主

限压型SPD前为何要装设熔断器或空开??当雷电侵入的时候SPD导通,为何熔断器空开不动作??某资料:第一级SPD为开关型15kA,10/350,熔断器为63A;第二级SPD为限压型40kA,8/20,熔断器为32A;第三级SPD为限压型10kA,8/20,熔断器为16A

限压型SPD前为何要装设熔断器或空开??
当雷电侵入的时候SPD导通,为何熔断器空开不动作??

某资料:
第一级SPD为开关型15kA,10/350,熔断器为63A;

第二级SPD为限压型40kA,8/20,熔断器为32A;

第三级SPD为限压型10kA,8/20,熔断器为16A
免费打赏
topming
2007年01月06日 16:08:58
2楼
顶上去再说
回复
zhrmghg2000
2007年01月06日 23:12:47
3楼

因为限压型的SPD的损坏时短路特性的,所以限压型SPD前要装设熔断器或空开得作用是过流保护。请问你的引用的资料来自哪里?有何根据这样选择?如果真是你这样的选择,当有你上面写的雷电流来临的时候,他们一定会动作的,一定会的,我做过试验。
回复
topming
2007年01月07日 11:11:57
4楼
高人在哪里??
回复
zlfl
2007年01月12日 12:29:40
5楼
是为了防止整个线路因为SPD破坏后造成短路.
回复
topming
2007年01月16日 12:35:28
6楼

雷电流那么大,怎么没把熔断器烧毁?