求助:蒸发器配大了,有何危害??
li452328817
2007年01月06日 14:26:12
来自于制冷技术
只看楼主

一个小型-18度的冷库,用户要求使用自己原有的蒸发器(冷风机),而这台冷风机的蒸发面积是我的设计方案的两倍.受资金的限制,也不可能增大压缩机和冷凝器......因为差别太大,不敢乱来,请高手指点,谢谢

一个小型-18度的冷库,用户要求使用自己原有的蒸发器(冷风机),而这台冷风机的蒸发面积是我的设计方案的两倍.
受资金的限制,也不可能增大压缩机和冷凝器......
因为差别太大,不敢乱来,请高手指点,谢谢
免费打赏
li452328817
2007年01月06日 22:04:43
12楼

我是这样理解的:蒸发器大了,过热度大,从而膨胀阀会自动开大,增加供液量,蒸发压力一直偏高,使温度降不下来.所以不得不关小膨胀阀...
回复
li452328817
2007年01月06日 22:12:39
13楼
其实,做工程的都明白,冷库降温不下,你就别想拿到钱.所以制冷是第一位的!
过热度太大-----终究是块心病.
回复
峰哥
2007年01月06日 22:40:45
14楼
没错,正如我前面说说的,所以工人师傅也没有办法的!
回复
jiahua-j
2007年01月07日 00:51:03
15楼
办法是有的,不知道业主是否同意。你的焊工技术怎么样?这种情况想来不是正式立项的正规施工,那么封几根管子试试看。停风机不灵,那样结霜不均匀,蒸发温度不一致,带来很多麻烦。
回复
lwei571130
2007年01月07日 11:02:04
16楼
1.蒸发器配大了。我认为选择热力膨胀阀为关键,一定要比原设计要大一规格。如果原来冷风机上有热力膨胀阀,请检查一下型号是否适应要求温度范围。
2.制冷剂适当多加一些。
3.调试时过热度控制在5℃。小于5℃时热力减小膨胀阀开度。大于5℃时增加膨胀阀开度,如果膨胀阀开度已最大时,可用10楼方法,降低循环风量。但不同意停一只风机方法解决。可用调压器来降低风机供电电压方法解决。电压降了太低对风机运行有害,只要不低于风机额定电压的80%时可长期运行没问题。
不成熟想法,供大家探讨。
回复
li452328817
2007年01月07日 19:53:52
17楼

谢谢你,我觉得这也是一个不错的主意.(还让你说对了,这是一个私营企业的冷库,挣钱不多,麻烦不少).
焊工的技术是没有问题的,不过,我觉得压瘪几组管子更省事一些.
估计业主不会答应的,先看看调试的情况再说吧.
回复
li452328817
2007年01月07日 20:00:17
18楼

是这样吗?我只同意第3点的后半部分,很难接受换大膨胀阀的说法.望指教.
回复
li452328817
2007年01月07日 20:13:36
19楼
其实,我也想让过热度不要太大,可是,有可能吗?
要使过热度控制在5度左右,膨胀阀要大,氟量要增加,蒸发压力能低下来吗?压缩机受得了吗?
冷凝也会成问题的,现在还没事,到明年热天就麻烦了.
也正因为如此,才提起这个话题.
回复
北冰洋
2007年01月07日 21:25:45
20楼
换大膨胀阀是万万要不得的,压瘪几跟管子绝对是个好主意。趁业主不注意间隔着堵它一半排管。哈哈,这招太毒了。
其实停风机的后果也没上面想像的那样严重,即使局部结霜过多也不是坏事啊,那样可以使得局部换热效果变差,正好可以起到降低蒸发温度的作用。
还是赞成楼主先调试再说,到时若出现问题,跟业主动之以情,他们应该不会不开窍的。
回复
峰哥
2007年01月07日 22:28:44
21楼
别到时候看到瘪了几根管子,人家还以为你们产品质量有问题。很有意思的但是很不错的方法!
回复