一个小型-18度的冷库,用户要求使用自己原有的蒸发器(冷风机),而这台冷风机的蒸发面积是我的设计方案的两倍.受资金的限制,也不可能增大压缩机和冷凝器......因为差别太大,不敢乱来,请高手指点,谢谢
一个小型-18度的冷库,用户要求使用自己原有的蒸发器(冷风机),而这台冷风机的蒸发面积是我的设计方案的两倍.
受资金的限制,也不可能增大压缩机和冷凝器......
因为差别太大,不敢乱来,请高手指点,谢谢
2楼
不知你原方案设计的蒸发温度是多少?若不作调整直接使用,可能会回气过热度太大,危害压缩机。同时温度也很难拉到-18C
把蒸发器的风量减小一些(三个风扇关一个,或用三速开关调速),使换热效果变差,也可用上你现有的压缩机冷凝器,而不发生危险。
回复
3楼
应该是不能正常运行的!学习中!
回复
4楼
我的设计方案就是针对这个冷库设计的,也是-18度.是用户后来要求使用他原有的冷风机----主要是节省成本,我也没有办法,蒸发面积大了整整一倍!我很担心那个压缩机...
回复
5楼
能够具体一点吗???当然,我还没有笨到把膨胀阀也跟着换大一倍的程度.
回复
6楼
我能想到的办法就是把蒸发器的风量调小一点。使换热效果变差,蒸发量小一些,只是充冷媒量要稍多一些,因为肚子大了,能吃啊(蒸发器容积大)
回复
7楼
以下是引用ch8550在2007-01-06 18:13:30.0发表的内容:
1、机组刚工作时,过热度会过高,膨胀阀的开启度会增大,但此状况会随库温的下降逐渐改善;
2、由于蒸发器面积增大一倍,管道压降会增大。
quote]
1、意见基本一致,但改善到最后过热度还是比较大,而且蒸发温度会较设计值偏高。不但库温可能拉不下来(在最低蒸发温度>-18C的情况下),还可能由于过热导致其它不良后果。
2、意见不一致,管路面积增大1倍,制冷剂的流量稍大一些(增加不到1倍),平均单管制冷剂流速减小,管道压降会缩小。
回复
8楼
1.同意过热度会增大的说法,也因此而担心压缩机的排气温度会大幅提高,引起一系列的问题,甚至降低压缩机的寿命.
2.不同意库温会拉不下来的说法,就算膨胀阀不会自动关小,我们的安装调试人员也会适当地调小膨胀阀的开度.我很相信我们的师傅们!(我只需告诉他们:这个冷风机是用户自己要求使用的就可以了)
3.人为调小冷风机的风量,是我没有想到的办法,值得考虑,谢谢!
不过让一个风扇电机不工作的方法并不理想,我担心局部结霜严重,反而麻烦.
回复
9楼
改善到最后过热度还是比较大,如果再调小膨胀阀,过热度岂不是更大?
三台停中间一台肯定没问题。我用过三台停掉旁边一台的也没问题,可以试一试。
回复
10楼
个人观点,仅供参考!
1.大家关于过热度的看法是一致的,由于过热度引起的排气温度等等不良的影响,大家也没有异议!
2.我觉得冷库的温度应该拉不下来。现在就是存在一个过热度和蒸发温度的矛盾。如果降低过热度就必须保证蒸发器的供液量,那么就会引起蒸发温度的升高,从而冷库就达不到设定温度。如果保证蒸发温度就不能保证将过热度控制在合理的范围内。
3.对于减小风量,那么蒸发温度会降低,但是效率也会降低很多。
回复
11楼
to:li452328817
我觉得减小风量是最不科学的办法,但是除了这个确实没有什么好办法。我觉得师傅来调也不能避免我上面说的蒸发温度和过热度的矛盾!
回复