多层建筑可以只设消防水箱不设水泵吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年07月16日 10:58:24
只看楼主

高位消防水箱只提供10分钟水量,是不是可以不设消防水泵和水池,因为10分钟后消防车就到了

高位消防水箱只提供10分钟水量,是不是可以不设消防水泵和水池,因为10分钟后消防车就到了
免费打赏
zamon_1982
2012年07月17日 11:00:58
2楼
这个看地方消防规定了。
回复
song15157
2012年07月18日 15:36:41
3楼
不可以不设消防水泵和水池
回复
wangtt-tt
2012年07月18日 21:32:02
4楼
不行 消防车来不了 你怎么办呢
回复
dzjie1126
2012年07月20日 12:47:20
5楼
前十分钟由屋顶水箱供给,十分钟之后的水源还是要考虑的啊,消防车是不作为消防水源考虑的吧!十分钟后的消防水源可以考虑市政供水,如果压力流量都满足的话,是可以不用设置水泵及水池的
回复
夜宵77
2012年07月23日 19:56:31
6楼
现在明确的知道市政压力满足不了最不利点,但我师父说多层都这么干的,不设水泵,见条文说明:8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
常高压给水系统一般能满足灭火时管道内以及建筑内任一处消火栓的水量和水压要求,可不设消防水箱。但当常高压给水系统不能满足此要求时,仍需要设置消防水箱。
回复
luoyuantao
2012年07月23日 23:18:17
7楼
这个算不算钻文字空子呢?
回复
my64540182
2012年07月24日 13:51:13
8楼
以前不懂看贴总是不回,一直没提升等级和增加经验现在我明白了反正回贴可以升级也可以赚经验而升级又需要经验我就把这句话复制下来遇贴就回,捞经验就闪。.
回复
fine_2009
2012年07月31日 15:34:03
9楼
有很多是按这样执行的:前十分钟由高位水箱灭火,十分钟后认为消防车已经接到火警出现在现场。这样是不设消防水池的。
但如果建筑消防用水量大,火灾危险性高,建议还是应设消防水池和水泵。
回复
houhou2006
2012年08月15日 09:45:28
10楼
以前不懂看贴总是不回,一直没提升等级和增加经验现在我明白了反正回贴可以升级也可以赚经验而升级又需要经验我就把这句话复制下来遇贴就回,捞经验就闪。.
回复
南浔丫丫
2012年08月16日 12:02:24
11楼
主要还是看当地消防部门的规定,我们这儿消防挺牛的,审图中心也没他们牛,他们说要就要。
回复

相关推荐