不耻下问!求真相阿!
jun13542599064
2012年07月16日 09:24:25
只看楼主

如下图!ZRYJV指的是阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆!SC100指的埋地敷设100管!4×150+70的含义到底是什么?表达的是电缆每根的截面还是电缆每根截面的载流???求个清晰的解答!

如下图!ZRYJV指的是阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆!SC100指的埋地敷设100管!4×150+70的含义到底是什么?表达的是电缆每根的截面还是电缆每根截面的载流???求个清晰的解答!

未命名2.jpg

免费打赏
wboy8759
2012年07月16日 09:53:51
2楼
4×150+70的含义是一条三相5芯电缆,其中1芯的线芯截面为70mm2(用作PE保护线),其余4芯的每芯截面为150mm2(三根相线、一根中性线,等截面)。
只有低压电力电缆才有5芯的规格。
回复
一指慢
2012年07月16日 09:56:36
3楼
4×150+70:是5芯电缆。其中150平方的4根,70平方的1根。
回复
hch1123
2012年07月16日 10:57:49
4楼
嘿嘿,楼上正解!
回复
sm810414325
2012年07月16日 11:07:46
5楼
ZRY-----交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆

SC100-----电缆安设在100管径的钢管内
其他的以上有表述

[ 本帖最后由 sm810414325 于 2012-7-16 11:09 编辑 ]
回复
peca
2012年07月16日 11:32:25
6楼
真的是不耻下问啊,我觉得我很耻下,不回答
回复
jun13542599064
2012年07月16日 12:12:56
7楼


怎么现场看到的是4条25平方!地线就没有留意!我用卡尺量了铜芯截面!150平方是铜芯截面的直径吗?出入这么大?
回复
whatr
2012年07月16日 12:17:17
8楼
每根截面的载流 就是单芯电缆了。
回复
一指慢
2012年07月16日 13:11:45
9楼

把你的计算过程说一下。----莫以直径当截面呀!
回复
weiwei19870220
2012年07月16日 13:55:04
10楼
啥叫不耻下问。。。这个成语的用法一般是别人评价你的,不能自己说自己的 兄台。。。
回复
jeffme521
2012年07月16日 14:20:18
11楼

我还以为是啥难题来还下问, 兄台先学下语文吧
回复

相关推荐

APP内打开